statut : invité
|
|
|
|
Avis aux plus expérimentés... |
#1 |
Message de
soubise92
, posté le 15/06/2008 à 13:08 |
|
Bonjour, je rencontre actuellement une petite difficultée technique dans la rénovation de mon appartement. Il s'agit d'un logement ancien (environ 200 ans ) de construction traditionelle pour l'époque. Mon problème est le suivant : J'ai une pièce de environ 30m² ( 9x3.4m) dans laquelle je suis en train de rénover le sol. J'ai retiré l'ancien parquet ainsi que les lambourdes qui le soutenaient. J'ai donc mis à nu un plancher en augets plâtre qui si compose comme cela : les poutres porteuses tous les 40 cm dans le sens de la largeur de la pièce, ensuite un treillis bois constitué de multiples lamelles de chêne qui reposent sur les poutres et l'ensemble recouvert de quelques cm de plâtre coulé. J'ai restauré le plancher en certains endroits assez dégradés. Là où les lamelles de bois étaient à nu ou là où le plâtre était trop fissuré, j'ai retiré les parties qui ne tenaient pas, j'ai agraphé un grillage petites mailles en galva et coulé du plâtre assez liquide. J'ai donc à l'heure actuelle un plancher en plâtre de 30m² sain et solide. Ce que je souhaite faire ensuite, c'est couler un chape en mortier allégé (XX light 300 kg/m3 ) de environ 5 à 7 cm d'épaisseur selon les endroits. Donc question : quel produit appliquer sur le plancher plâtre pour le protéger de l'eau contenue dans le béton en sachant que l'utilisation d'un poliane m'est impossible tant le support est irrégulier ? Je pense à une étanchéité liquide type " sous carrelage", qu'en pensez vous ? Bien que le béton utilisé soit fibré, je pense rajouter un treillis soudé de carreleur mailles 5 x 5 cm. Utile ou pas ? Je pense couler la chape en deux parties avec un joint de dilatation intermédiaire car 9 m de long c'est quand même une bonne longueur. Pensez vous que cela soit impératif ? Quoi utiliser comme règle de guidage lors du tirage de la chape ? J'ai besoin de guides d'au moins 4.5 m de long mais ayant une hauteur de 5 cm au plus. Les règles de maçons font 10 cm de large donc sont inadaptées et celles de 5 cm font 2 m au plus. J'avais pensé utiliser des fourrures f530 pour faux plafonds mais comment les retirer du béton ensuite ? Je cale donc un peu en ce moment et attends vos conseils avec impatience. Merci par avance. Cordialement...
|
|
 |
|
Avis aux plus expérimentés... |
#2 |
Message de
soubise92
, posté le dimanche 15 juin 2008 à 13:42 |
|
|
non non jopov il s'agit bien d'un plancher. Le plafond de mon voisin du dessous se situe sous les poutres... Je le voyait à certains endroits. Il y a donc un lattis bois + plâtre qui me sert de plancher et un qui sert de plafond à mon voisin.
|
|
 |
|
Avis aux plus expérimentés... |
#3 |
Message de
jopov
, posté le dimanche 15 juin 2008 à 14:47 |
|
|
... étrange, de toutes façons, il ne pourra pas constituer une structure suffisante pour recevoir une simple chape. Le plus adapté serait un plancher bois sur lambourdes.
|
|
 |
|
Avis aux plus expérimentés... |
#4 |
Message de
ma1955
, posté le dimanche 15 juin 2008 à 16:47 |
|
Bonjour, Je pense, qu'effectivement, le mieux serait: - retirer le lattis chêne et la chape de plâtre (procédé pittoresque !) - mettre en place des lambourdes fixées aux poutres existantes (c'est sur que le calage risque d'être coton... mais !) - recouvrir d'un plancher (panneau de particules hydrofuge, par exemple) en intercalant un système isophonique (calage en liège entre lambourdes et plancher, bourrage en laine de roche entre les lambourdes) - ensuite vous faites la finition que vous voulez: parquet flottant, moquette... Pour une finition carrelage, c'est possible, mais... attention à une mise en oeuvre strictement dans les règles de l'art, sinon.. déboires à plus ou moins long terme... et même dans ce cas ce n'est pas toujours gagné (je le sais... j'en ai fait l'expérience!!!) Néanmoins, avec le principe que vous envisagez, il apparaîtrait prudent de faire attention au poids de surcharge qu'une chape (dalle) béton ferait subir à l'ensemble du plafond car une chape de 8cm représente prés de 5 tonnes! Il conviendrait certainement d'envisager un granulat allégé. Pour l'isolation pourquoi pas un polyane? il se prêtera bien au support! Si il y a des creux trop important vous pouvez toujours faire une sorte de réagréage avec un mortir très maigre! Un joint de dilatation me semble indispensable. En ce qui concerne les règles servant au "tirage" du béton, j'utilise de simple tasseau en bois raboté que je mets en place garce à de petits plots de mortier qui les positionnent sans les fixer (non... non... ça n'a rien de paradoxal!) Avec ce principe les tasseaux n'ont pas besoin d'être très longs, on peut les mettre bout à bout. Leur réglage se fait comme d'hab... règle de maçon, niveau... Dés que le béton de la chape commence sa prise on retire les tasseaux en les soulevant et on regarni leurs emplacements. Pour ce faire, il suffit de marcher sur les rainures laissées par les tasseaux (le béton n'est donc dégradé que sur ces emplacements) en retirant ceux-ci jusqu'au début de son travail, puis de regarnir les emplacements en revenant et en égalisant le niveau avec une petite règle ou/et une grande taloche. Ce n'est pas compliqué, malgré ce que pourrait laisser penser l'explication, il suffit juste d'avoir un peu le sens de l'équilibre car il faut marcher comme les mannequins, les pieds en alignement et bien droits. Bon courage.
|
|
 |
|
Avis aux plus expérimentés... |
#5 |
Message de
Urluquoi
, posté le dimanche 15 juin 2008 à 21:23 |
|
Bonsoir, Procédé de plancher poutres apparentes entrevous plâtrés pas trop pittoresque autrefois. Sur les poutres chêne ou chêne +peuplier +chêne... : lattis en châtaignier +enduit plâtre en dessous +paille à la bourre (terre argileuse) au dessus avec tomettes ou parefeuilles scellées au plâtre ou meilleur lambourdes et plancher sapin / voliges peuplier. Limiter les surcharges (plancher souples) Reposer des lambourdes bloquées nivelées aux plâtre+bande phaltex + CTBH ou OSB Laine de roche entre les solives pour améliorer le phonique. Slt
|
|
 |
|