statut : invité
|
|
|
|
Fuite fictive sur circuit de clim habitation |
#1 |
Message de
olaf45
, posté le 05/08/2007 à 15:03 |
|
Bonjour,
J'ai l'intention d'acheter un appart que j'ai déjà loué plusieurs fois qui est équipé d'une clim. L'installation date d'une dizaine d"année. Tous les ans le circuit de clim (R22) est vide et il faut la reremplir ( 200 Euros l'opération). En fait comme c'était une résidence d'été donc la clim n'est pas activée pendant 10 mois. J'ai fait venir un professionnnel. Il n'y avait vraiment plus de gaz ( 0 au mano). Il a mis le circuit en dépression ( -3b) et au bout de 15 mn, l'aiguille du mano n'a toujours pas bougée=> verdict pas de fuite !!!! Le réparateur me dit qu'avec une installation au R22 déjà 10 ans de fonctionnement c'est bien et qu'à partir du moment, on perd du gaz régulièrement sans savoir pourquoi, il faut changer l'installation. Malgré l'aspect commercial, quelqu'un pourrait il m'expliquer comment une installation "étanche" peut perdre du gaz et éventuellement me proposer une solution pour ne pas perdre ce précieux gaz. J'imagine que la solution serait de la faire tourner régulièrement ?
D'autre part, le professionnel m'a stipulé qu'on ne pouvait pas mettre autre chose que du R22 qui aujourd'hui se fait rare et donc + cher.
Merci d'avance pour vos réponses
|
|
 |
|
Fuite fictive sur circuit de clim habitation |
#2 |
Message de
cyril13
, posté le mardi 14 août 2007 à 09:12 |
|
|
bonjour,c est pas normal que la clim perd du gaz sur une annee.pour mieux detecte la fuite il faut mettre de l'azote dans l installation et voir avec le detecteur de fuite.pour moi la perssonne veux te revendre une clim,c est vrai que pour le r22 c est un gaz qui devient rare ,cher et interdit pour moi le probleme ce situe au niveau des dudjons,
|
|
 |
|
Fuite fictive sur circuit de clim habitation |
#3 |
Message de
olaf45
, posté le jeudi 16 août 2007 à 12:17 |
|
bonjour,
Merci Cyril pour ta réponse, tu m'as réconforté dans mon idée. Par contre, je ne vois pas bien comment on peut détecter une fuite à l'azote avec un détecteur, vu qu'il y en a plein dans l'air ambiant, à moins de mettre une pression très élevée et d'entendre la fuite.
Autre question, c'est quoi un dudjon ? ( désolé , pour mon manque de culture ).
Cdlt
|
|
 |
|
Fuite fictive sur circuit de clim habitation |
#4 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le jeudi 16 août 2007 à 13:54 |
|
Bonjour,
Une perte de gaz est forcément liée à une fuite.
Le "dudgeonnage " est le raccordement d'un tube de cuivre (tube frigo) rendu conique par une pince adaptée, sur un raccord qui lui aussi est conique. L'étanchéité est faite directement métal sur métal par la portée du cuivre sur le raccord en laiton, l'ensemble étant serré fortement par un écrou. Il peut arriver qu'avec les différences de températures, l'assemblage prenne un très léger jeu qui engendre une fuite, plutôt appelée tassement quand elle est très faible.
Une fuite peut aussi être détectée par un produit moussant. L'azote ne sert pas à détecter les fuites.
A+ L'énergie la plus propre est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|