statut : invité
|
|
|
|
Ipn |
#1 |
Message de
Morineau
, posté le 02/06/2008 à 18:01 |
|
Bonjour, j'ai acheter une ancienne maison de 6m par 5 m, separe par un mur d'epaisseur 42 cm. Ce mur soutient une partie du plancher du premiere etage. Je souhaiterais supprimé ce mur et le remplacer par un Ipn ou un hea ou heb. Ma question etant de savoir comment le calibrer cette ipn sachand que je ne connais pas le poid de ce qu'il y aura a l'etage et dans les comble ? J'ais fais un peu de resistance de materiaux mais j'avoue que la je suis un peu bloqué. QQun peut-il m'aider ?
|
|
 |
|
Ipn |
#2 |
Message de
jpa3
, posté le lundi 2 juin 2008 à 19:53 |
|
Bonjour, Il n'y a pas que la poutre à calculer. Et les appuis : Sommiers, poteaux/fondations ? Donnez au Forum : -Nature et largeur des murs longitudinaux ? -Distance exacte entre ces murs ? -Nature, dimensions et hauteur finie de votre plancher s'appuyant sur le mur refend ? -Hauteur au-dessus du futur de votre mur refend, niveau sablière et niveau faitage. -Nature et portées des pannes de votre charpente, dito pour couverture et plafond ? -Destination des locaux de l'étage ? En pleine surface ? -Sondage des longpans pour connaitre nature et géométrie des fondations actuelles du bati ancien ? Niveau des fonds de fouilles actuelles ? -Nature du terrain d'assise actuellement (Suite au sondage ci-dessus) ? -Accepterrez-vous éventuellement 2 poteaux B.A. contre murs longitudinaux ?
Vu les charges et surcharges en jeu, comptez au moins sur 2 IPE jumellés à calculer et vérifier sous flèche maximale < 1/1000 +5 m/m car portée > 5 ml.
Un photo des lieux si possible ?
Cordialement.
|
|
 |
|