statut : invité
|
|
|
|
Pas de ferraille dans les fondations d'un mur de clôture !!! |
#1 |
Message de
vinc.del26
, posté le 03/07/2008 à 11:28 |
|
Bonjour,
Nous allons attaquer la construction des murs de cloture. La cloture fera 40m de long et entre 40cm et 80cm de hauteur.
Les fondations seront en 30 x 30cm.
Notre voison veut uniquement mettre des barres verticales tous les 2.5m. Nous voudrions également mettre de la ferraille 10x10 (mini) dans les fondations. Peusez vous que cela est inutile... Ou comment le convaincre ?
Merci
|
|
 |
|
Pas de ferraille dans les fondations d'un mur de clôture !!! |
#2 |
Message de
UGOLIN
, posté le jeudi 3 juillet 2008 à 12:37 |
|
Salut, 10 X 10 c'est pas une armature de semelle, élargis à 40 et réduis l'épaisseur à 25, tu pourras caser une semelle standard de 35. Cependant il faudra la poser au bon sol et hors-gel. Les "barres verticales" sans semelle elles servent à rien ... Pour le voisin, à part si vous etes sur le rocher, dis lui que c'est pas des économies de bouts de chandelle intelligentes, il faut une vraie semelle ! Attention si le mur fait soutènement d'autres dispositions sont à prendre .
|
|
 |
|