 Message de christophe , posté le 04/05/2008 à 17:30
Bonjour,

J'ai fait contruire une véranda en aluminium avec toiture isotoit 32 mm et puits de lumière en vitrage. J'ai les profils de toiture de longueur 4m ( 100*50) qui flèchissent au centre, la véranda est posée depuis octobre 2007.
Le gérant me dit que c'est normale que l'aluminium peut fléchir jusqu'a 2 cm sur une longueur de 4m.


Est ce normal ????

Une partie de la toiture commence en panneau isotoit puis un vitrage sur 1m20 et ensuite un panneau isotoit pour finir et former le puit de lumière. le vitrage est simplement gilssé dans le panneau isotoit de 32mm ,

Y a t-il un profil entre le panneau isotoit et le vitrage pour assurer l'étanchéité ?

Merci de votre réponse.

Christophe
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Recherche un pro de veranda #2
 Message de max59 , posté le dimanche 4 mai 2008 à 18:12  
En ce qui concerne la flèche des élément de couverture, sa limite est bien du 1/200 ième de la portée, mais c'est sous les charges permanentes et les surcharges climatiques cumulées! Si cette flèche de 20mm apparait sous poids propre seul, il est sur et certain que le profil est mal dimentionné !!! Gare à la suite, danger permanent!
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Recherche un pro de veranda #3
 Message de Max59 , posté le dimanche 4 mai 2008 à 21:26  
Les documents de référence sont les CM68, les NV, ainsi que les euro codes.
Mais, il faut savoir les interpréter et le mieux serait de passer par un BET (pas un archi!) qui te fera une note de calcul de vérification des profilés (c'était mon métier); avec un tel document, tu pourras attaquer à coup sûr, mais sans, ce sera du pif!
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png