Fil Atom  Fil RSS  Taille encastrement ipe #1
 Message de jeanf17 , posté le 25/04/2008 à 09:50
Bonjour,
je souhaite poser un IPE (180x90 ) dans mon mur de 40 cm d'épaisseur en moellons mais je ne sais pas quelle taille d'encastrement réaliser(hauteur ,largeur,profondeur).
Cet IPE soutiendra un solivage pour de futurs combles et aura comme charge admissible 1,2 tonnes par appui.
Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller?

Merci d'avance.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Taille encastrement ipe #2
 Message de jeanf17 , posté le vendredi 25 avril 2008 à 15:46  
Bonjour Max69,
Merci pour la profondeur, mais la largeur? j'ai une fenêtre à 20 cm sur le coté...
Et pour la hauteur ? De quelle épaisseur doit être l'assise? En mortier + cailloux ?
D'autre part ,faut il prévoir de la place pour la dilatation ? Une protection antirouille?
Désolé de poser toutes ces questions mais c'est la première fois que je me lance la dedans ...et l'IPE m'est livré dans 10 jours.
merci pour l 'info
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Taille encastrement ipe #3
 Message de jpa3 , posté le vendredi 25 avril 2008 à 21:33  
Bonjour.
IL n'est pas bon de concidérer une solive métallique (Ou autre) en appuis dit "encastrés". Pourquoi :
-Parce que votre mur est en moellons hourdés à l'ancienne.
-L'encastrement ne peut être parfait dans le temps, surtout avec une longueur de
1.5 x Ht. Il y aura toujours une rotation de l'appuis due à l'écrasement des pierres
sur l'arête basse et en bout haut du profilé. Les contraintes étant énormes.
-Le blocage risque de "buttoner" vos murs et occasionner des désordes.

Il est bon de protéger vos fers pour une bonne tenu dans le temps.

Votre profilé IPE étant une poutre maitresse, calculez- la en Iso (Appuis libres) et vérifier la flèche maximale sour charges et surcharges et étant inférieure au 1/400 de sa portée, voire 1/500 si cloisons rigides.

Vous devez créer à chaque appuis, au bon niveau des sommiers B.A. de dimensions 30 x20 x15 ht (2 bars pour 1200 kg (Correct pour vos moellons).
Armatures 2 X 2 HA phi 8 en boucle Vert. et tenues par 4 cadres HA phi 6. Enrobage 3 cm.
Calfeutrement en laissant la libre dilatation. Pas de blocage en bout de fer.



 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png