statut : invité
|
|
|
|
charpente pour le plafond des combles |
#1 |
Message de
ggag
, posté le 15/11/2007 à 18:12 |
|
Bonjour à tous;
je souhaite réaliser un plafond pour mes combles. Pour fixer mes suspentes et mes fourrures: option 1: fixer des chevrons (section ??) sur les chevrons de la toiture selon le schéma 1. est ce la bonne solution car je ne veux pas fragiliser la charpente qui semble"légère". La portée est de 4m50. Les chevrons de ma toiture sont de faible section ( 47x47), c'est pourquoi j'ai opté pour des chevrons plutôt que des 1/2 bastaing ou solivettes.
option2: poser des solivettes (section ???)entre l'entrai de la ferme et les murs du pignon avec le risque de fragiliser l'entrai (portée entrai-mur 3 m50)
je vous joints une photos du chantier dans le message suivant
je vous remercie de me faire profiter de votre expérience
à+ JG
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#2 |
Message de
ggag
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 18:13 |
|
|
photo. chantier
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#3 |
Message de
fred80
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 19:07 |
|
bonsoir gag,
pour ma part, pas d'hésitation, l'option 2, solivettes d'entraits a murs , de section 32/175, posées sur sommiers. tu ne fragilise pas l'entrait , tu pose un tasseau sur le bas, de section 32/58 ( environ 1/3 de solivette), tu fait une entaille dans ta solivette pour laisser passer le dit tasseau, et tu clou en "lardant", 2 clous de chaque coté, 2 dans le tasseau, 2 dans l'entrait.
coté mur, tu tamponne une solivette sur le mur a hauteur de solivage et tu fait la même chose .
si c'est juste pour porter ton plafond, un entre axe de 60 cm est suffisant.
amicalement, fred.
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#4 |
Message de
ggag
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 19:15 |
|
désolé mais je me suis mélangé dans les fichier voici le schéma de l'option 1
merci
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#5 |
Message de
ggag
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 19:27 |
|
merci beaucoup pour ta réponse,
pouvez vous me préciser comment clouer en lardant???? Si je comprend bien , on cloute le tasseau sur l'entrait on dépose la solivette entaillé puis on cloute tasseau et solivette ???? Je n'alourdis pas trop l'entrai ???Je peux utiliser des sabots ?????
merci
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#6 |
Message de
fred80
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 19:30 |
|
portée de 4.5m, beaucoup trop longue pour de simples chevrons, avec le poid du plafond, ça va plonger.
de plus, nous, nous ne faisons ce procédé que dans les cas ou il y a peu de hauteur , ou trop de longueur entre ferme et pignon ( donc rarement) et dans tout les cas, même en solivette , on ne dépasse jamais 3.5 m dans ce genre de configuration.
fred.
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#7 |
Message de
fred80
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 19:36 |
|
clouer en "lardant", c'est clouer en biais en partant de la solivette vers de tasseau et l'entrait.
tu peut utiliser les sabots si tu veut, mais c'est plus cher et plus fastidieux a mon gout.
une ferme est faite par triangulation, donc , aucun risque en ce qui concerne le poids, de plus, il me semble que tes entraits soient en madrier 75/225 , donc, non vraiment rien a craindre.
sinon, pour le principe, oui, tu a bien compris.
fred.
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#8 |
Message de
ggag
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 19:42 |
|
merci c'est super sympa,
maintenant il ne reste plus qu'à ce mettre au travail!!!!!!!!
|
|
 |
|
charpente pour le plafond des combles |
#9 |
Message de
fred80
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 20:03 |
|
de rien, et bon courage.
au fait, un rang d'entretoise est necessaire aussi pour 3.5m.
ce sont des bois que tu met entre tes solivettes pour les relier entre elles et celles ci doivent finir sur tes chevrons.
fred.
|
|
 |
|