Fil Atom  Fil RSS  Couler un chevêtre d echeminée au passage du plancher #1
 Message de Baxter , posté le 17/03/2008 à 15:40
Bonjour,

voici mon problème.
En vue de l'implantation d'une cheminée, j'ai réalisé un chevêtre correspondant aux dimensions de la hotte (170x65 cm) au niveau de mon plafond de Rez-de-chaussée.
Le plancher de l'étage est constitué (de bas en haut) de solives en chêne+ placo+ agglo + dalle allégée de 10 cm d'épaisseur.
Le conduit sera metallique, il faut donc que je coule une partie du chevêtre avec du béton allégé.
2 questions:

1) dois-je couler le béton sur la largeur des solives (ce qui serait pratique pour coffrer) ou dois-je le couler au dessus des solives, c'est-à-dire au niveau d ela dalle allégée du premier étage ?

2) Comment ancrer le béton ? je pensais placer des fer de 8 ou 10 mm en travers du chevêtre entre le mur et les poutres (ou entre le mur et la dalle allégée selon où je coule le béton).Y'a t'il d'autre façon de faire sachant que j'aimerais pouvoir marcher sur la partie couler du chevêtre ?

Merci d'avance
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Couler un chevêtre d echeminée au passage du plancher #2
 Message de jpa3 , posté le lundi 17 mars 2008 à 15:57  
Bonjour.
Les chevetres en bois de passages (Plancher et charpente) doivent respecter la garde au feu de 16 cm minimum (Pour conduit métallique simple).
Ce qu'il faut éviter, c'est le "piège à calories" sur l'épaisseur TOTALE du volume. Donc un remplissage d'un matériau plein incombustible (Béton ou Laine de roche haute température en vrac densifié à 90 KG/M3 environ. Attention pas de laine de roche en vrac bâtiment qui est traité par produit toxique se ndégageant à la chaleur).
Pour maintenir le béton, après coffrage en sous face, "larder de pointes les joues Vert. et mettre un morceau de TS classique. Attention votre conduit, q.q. soit, doit pouvoir dilater librement.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Couler un chevêtre d echeminée au passage du plancher #3
 Message de Baxter , posté le jeudi 20 mars 2008 à 09:16  
Merci pour cette réponse, mon conduit sera du 280 soit diamètre extérieur de 330 mm. Je compte laisser une ouverture dans le chevêtre correspondant à la garde au feu soit 8cm; ce qui donne en gros et pour me faciliter la tâche un carré de 50x50 cm, est-ce bon ?
Je me dis qu'ainsi, le conduit pourra largement se dilater, il sera bien ventilé et en plus ça me laisse une petite marge de manoeuvre quant à la position finale du conduit car un plan c'est bien mais une fois posé sur des vieux murs pas droit....

Merci
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Couler un chevêtre d echeminée au passage du plancher #4
 Message de jpa3 , posté le jeudi 20 mars 2008 à 14:59  
Bonjour.
Puisque vous utilisez un conduit Inox double paroie isolée 280/330 m/m, consultez les détails techniques "POUJOLAT" ou le DTU pour la tenue au niveau des planchers et charpente.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    