statut : invité
|
|
|
|
"deviation de fermette" |
#1 |
Message de
thierry
, posté le 16/08/2007 à 12:21 |
|
bonjour,
Nous venons de nous apercevoir que notre toit n'était pas "droit". apres examen plus precis, nous nous sommes aperçu que les pignons de la maison ne sont que des plaques de bois et que la charpente (fermette) avait "derivé" longitudinalement de la droite vers la gauche d'environ 6 à 8 cm. est-ce rattrapable? de quelle façon ? merci a tous ceux qui pourront nous aider car nous sommes vraiment inquiet. cordialement.
|
|
 |
|
"deviation de fermette" |
#2 |
Message de
pierre
, posté le jeudi 16 août 2007 à 13:31 |
|
Bonjour si les arbalétriers sont cintré a l'intérieur de la charpente c'est sous l'effet du vent la charpente fait le 8 manque de contreventements et les ransgs de tuile doivent être cintré de l'extérieur . les contreventements si c'est des pignons en bois non stable les 4 premieres de chaque pignons doivent avoir d'autre contreventements a vérifier.
|
|
 |
|
"deviation de fermette" |
#3 |
Message de
polo64
, posté le jeudi 16 août 2007 à 18:41 |
|
Slt Thierry Si je comprend bien, ton pignon déplombe de 6 à 8 cm vers l'intérieur et donc l'autre pignon à l'opposé de 6 à 8 vers l'extérieur?? A+
|
|
 |
|
"deviation de fermette" |
#4 |
Message de
thierry
, posté le vendredi 17 août 2007 à 09:58 |
|
|
Merci de ta réponse, c'est exactement cela. il n'y a que 2 contreventements de chaque côté. Si nous en faisons rejouter je pense que cela stoppera le mouvement, mais pour pouvoir redresser si cela est possible, je pense qu'il faudrait découvrir, et essayer de redresser les pignons au moyen de grosses equerres de façon a repositionner l'ensemble. cordialement.
|
|
 |
|
"deviation de fermette" |
#5 |
Message de
thierry
, posté le vendredi 17 août 2007 à 10:03 |
|
Salut Polo, C'est exactement cela, et je sais pas trop si c'est rattrapable. A part remettre des contreventements en plus pour eviter que cela continue, ou alors tout découvrir et essayer de redresser les pignons. cordialement.
|
|
 |
|
"deviation de fermette" |
#6 |
Message de
polo64
, posté le vendredi 17 août 2007 à 22:41 |
|
Re Pour que ta toiture se soit barrée de 8cm il est clair que ton contreventement est insuffisant et je dirais presque inquiétant. Peux tu encore faire fonctionner ta decennale? Quel est la surface de ta toiture? Quel type de couverture as-tu? Tes combles sont-ils amménagés ou en partie? Ta construction est une ossature bois dans son ensemble ou c'est juste tes pignons qui sont en bois ? Nature de cet habillage. Une photo des combles serait la bienvenue!! A+
|
|
 |
|
"deviation de fermette" |
#7 |
Message de
thierry
, posté le samedi 18 août 2007 à 10:21 |
|
salut polo,
Pour la decennale, c'est mort, la maison a 30 ans. La surface de la toiture est de 110 m2 et est couverte en tuiles mécanniques. Les combles ne sont pas amménagés et se sont juste les pignons qui sont en bois. Ce sont des plaques de 2cm environ d'épaisseur qui sont maintenues par des montants en bois ( a l'intérieur). désolé mais je n'ai pas de photos ni la possibilité d'en faire. Merci en tous les cas, A+.
|
|
 |
|
"deviation de fermette" |
#8 |
Message de
polo64
, posté le samedi 18 août 2007 à 12:26 |
|
Oulla!!!! 30ans ça commence à faire et les bois ont pris le plis. A mon avis le plus judicieux serais de compléter le contreventement actuel afin que la toiture ne se couche pas plus, surtout que tes combles ne sont pas aménagés il te sera donc facile de le faire, ensuite tu attends une dizaine d'annés que ta tuile arrive en fin de vie et le jour où tu refais ta couverture tu en profites pour redresser ta charpente dans son ensemble. Par contre dans cet optique, tu es condamné à laisser tes combles en l'état. Bonne réflexion A+
|
|
 |
|