statut : invité
|
|
|
|
Infiltration d'eau |
#1 |
Message de
louis
, posté le 17/03/2008 à 18:24 |
|
bonsoir, de l'eau s'infiltre entre le solin et les tuiles .... En fait le solin est fait en aluminium et recouvre les tuiles mais il n'y a pas d'étanchéité entre le solin et les tuiles !!! (l'espace est de quelque millimètre mais suffisant pour que l'eau puisse y passer surtout par temps de vent ... Que dois je faire pour réaliser cette étanchéité ??
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#2 |
Message de
lannech
, posté le lundi 17 mars 2008 à 20:53 |
|
Bonjour, tu fais une phto de ce solin, dejà pour voir ça de près.. A+ Kénavo Lannech
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#3 |
Message de
louis
, posté le mardi 18 mars 2008 à 09:38 |
|
bonjour Lannech suite à ta réponse voici quelques photos du solin La premiere photo montre l'eau qui ruisséle sur le mur (ça n'arrive que par fort vent )
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#4 |
Message de
louis
, posté le mardi 18 mars 2008 à 09:40 |
|
|
la deuxieme vue de dessus (donc le solin)
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#5 |
Message de
louis
, posté le mardi 18 mars 2008 à 09:42 |
|
|
la troisieme (une vue d'ensemble)
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#6 |
Message de
louis
, posté le mardi 18 mars 2008 à 09:46 |
|
|
une derniere
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#7 |
Message de
mich
, posté le mardi 18 mars 2008 à 15:38 |
|
|
Pour traîter l'urgence mets du Silicone quand c'est sec et aprés refait un vrai couloir en zinc et un solin en zinc . Ensuite tu ensourdes au ciment bâtard : 70% de ciment et 30% de chaux pour garantir l'étanchéité.Ecris si tu comprends pas on te répondras.
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#8 |
Message de
louis
, posté le mardi 18 mars 2008 à 18:39 |
|
bonsoir à tous,
ben mince alors je dois tout refaire ???
on m'a donc fait du travail de M §!!! (c'est le couvreur qui va m'entendre !!!!!)
Suis je vraiment obligé de tout refaire ?? mon solin est vraiment si mal fait que ca ???
je pensais mettre du sikaflex comme joint d'étanchéité ? (dans le temps ca dure non ?)
merci j'attends de vos réponses
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#9 |
Message de
lannech
, posté le mardi 18 mars 2008 à 18:53 |
|
Bonjour Louis, si ce travail là a été fait recemment par un couvreur, tu n'as absolument rien à faire... si... un courrier en recommandé, en précisant que tu as des fuites. Il n'y a pas de solin sur ce raccord, juste une tôle "maison" et l'enduits qui vient grosso modo dessus, ce genre de boulot ne t'occasionnera que des pb, et c'est garanti, et donc sous la responsabilité de ce couvreur, ne mets surtout pas de silicone ou quoi que ce soit sans prévenir ce couvreur. Il doit te refaire tout ça dans les normes.. Bon courage Kénavo Lannech
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#10 |
Message de
lannech
, posté le mardi 18 mars 2008 à 19:20 |
|
Re, sur ta dernière photo, ça me semble bizarre, cet espèce de baie ou de retour d'angle, m'a l'air torché.... il faudrait une photo du bas;.. A+ Kénavo Lannech
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#11 |
Message de
louis
, posté le mardi 18 mars 2008 à 22:00 |
|
bonsoir et ben je pensais pas que c'était si grave en résumé je n'ai pas de solin !!!! "m' a l'air torché " c'est à dire ???
deamin je joindrai des photos du bas
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#12 |
Message de
louis
, posté le mardi 18 mars 2008 à 22:16 |
|
rebonsoir
Lannech je suis aller voir sur des sites de toitures (car j'ai des gouttieres en aluminium) et j'ai trouvé cette photo (qui correspond exactement à ce que m'a fait le couvreur ) Et pour cette entreprise ils appellent bien ca un solin ? honnetement je suis un peu perdu voici la photo
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#13 |
Message de
lannech
, posté le mercredi 19 mars 2008 à 06:52 |
|
Bonjour, le cas là, est différent, c'est en haut de toiture et non en rives. Tu as des fuites, donc le travail est mal fait, donc tu dois suivre les directives citées plus haut... à moins que tu n'aies un différent avec ce couvreur?? Bonne suite. Kénavo Lannech
|
|
 |
|
Infiltration d'eau |
#14 |
Message de
louis
, posté le mercredi 19 mars 2008 à 18:10 |
|
bonsoir à tous bon ben j'ai prévenu le couvreur d'un défaut d'étanchéité et il devrait venir constater et réparer ce samedi Donc pour que son travail soit correct je dois exiger un solin avec du ciment batard (et surtout pas qu'il me mettte du silicone ) ? Un dernier point le solin doit venir par dessus les tuiles ou dessous ?
LANNECH, je n'ai pas de différend avec ce couvreur (pour l'instant) mais c'est difficile de dire à un professionnel que son travail a mal été fait surtout quand on est pas du métier....
|
|
 |
|