statut : invité
|
|
|
|
Panne faitiere |
#1 |
Message de
robert
, posté le 17/03/2008 à 12:22 |
|
Bonjour,
Une partie de ma maison (1850) possède un vrai étage. Je compte refaire la couverture (isolation+tuiles canal); or je constate que la panne faitière flèche beaucoup. La solive est de trop faible section ( 80x175). La longueur de la panne est d'environ 5.50m, toit à 2 pentes, portée de chaque coté: 3.50m environ. Je pensais la remplacer par une solive en lamellé-collé de 10x250. Pouvez-vous me donner vos avis et vos conseils. Je vous remercie tous et bonne journée
|
|
 |
|
Panne faitiere |
#2 |
Message de
laurent
, posté le lundi 24 mars 2008 à 10:57 |
|
pour une portée de 5.50 la section de 100x250 est bonne. mais je pense que vous trouverez plus facilement une section de 90 x 315 .
|
|
 |
|