statut : invité
|
|
|
|
Plancher dans combles |
#1 |
Message de
Ernest_31
, posté le 23/03/2008 à 10:35 |
|
Bonjour,
Je souhaite poser un plancher dans les combles de mon habitation, en vue de stocker des cartons et autres, rien de très lourd.
Je me pose donc les questions suivantes :
1/ des gaines électriques (18 ou 22) passent par dessus les solives. Comment faire pour surelever le plancher de 2 ou 3 cm ? En posant des tasseaux perpendiculairement aux solives ? Dans ce cas, quelle section, quel entraxe ?
2/ la structure actuelle est-elle suffisante pour supporter cette charge supplémentaire ? Le solivage actuel me semble un peu léger, s'agit-il uniquement d'un support de plafond (Le plafond sous les solives est en briquettes) ??? Si tel est le cas, comment le renforcer ?
Description du solivage actuel :
J'ai des solives de 17cm de hauteur par 3cm d'épaisseur avec une portée de 4m. Les solives sont espacées d'environ 50 cm. Des flocons de laine de roche sur une épaisseur de 17 cm sont répandus entre les solives.
D'après la formule de calcul de charge admissible, trouvée sur un autre post : Calcul du poids maximum (l*h2)/(e*p2) ( largeur en cm* la hauteur en cm élevé au carré)divisé par (ecart des solives en m*la portée en m élevé au carré) J'arrive à 110 Kg/m². La calcul est-il bon ? est-ce suffisant ?
Pour résumer :
1) section des fermettes : 17x3 cm 2) portée de 4m 3) entraxe 49cm 4) Pas de cloison prévue 5) Type de plancher souhaité : OSB ou Agglo 6) Pièce destinée à grenier
D'avance merci de vos avis et conseils
|
|
 |
|
Plancher dans combles |
#2 |
Message de
breizh buzuck
, posté le mercredi 26 mars 2008 à 17:28 |
|
salut 1/ tes tasseaux tu peux prendre des liteaux (45x25 mm) posés avec un entraxe de 60 cm
2/ moi je te conseillerai de doubler tes solives avec des planches de section 20x4 cm afin d'obtenir des solives de 20x7cm le fait que tu utilise des planches de 20 cm de large peut en meme temps t'éviter de mettre des liteaux puisque tu pourrait poser ton plancher sur les 3 cm qui depasseront de tes solives actuelle kenavo
|
|
 |
|
Plancher dans combles |
#3 |
Message de
Ernest_31
, posté le jeudi 27 mars 2008 à 08:20 |
|
Merci beaucoup pour cette réponse. Concernant le point 2/ comment doivent être fixées les nouvelles solives ? Je suppose aux 2 extrémités (murs et poutres), ainsi qu'aux anciennes solives ? Cordialement,
|
|
 |
|