statut : invité
|
|
|
|
Poteau sur ipn/ipe |
#1 |
Message de
plx
, posté le 05/11/2007 à 15:03 |
|
Bonjour,
Je souhaite changer un quillon (madrier de 25 * 20 ) qui supporte un poteau, lui-même supportant une pane de toit. L'objectif est de réduire la section de ce quillon afin de pouvoir niveller un plancher. Le poteau est au milieu de la pane. J'ai donc 2 questions :
- comment calculer la section de cet IPN/IPE ? C'est-à-dire comment calculer la charge sur ce poteau et ensuite comment calculer la section du poteau lui-même, puis comment calculer la section de son support ?
- comment poser le futur poteau-bois (qui descendra donc plus bas que l'actuel) sur l'IPN ?
bonne journée, plx
|
|
 |
|
Poteau sur ipn/ipe |
#2 |
Message de
max59
, posté le lundi 5 novembre 2007 à 21:56 |
|
On ne calcule pas une charge, on la détermine! Il faut en évaluer les charges permanentes et les charges d'exploitation ou surcharges et les appliquer sur le profil projeté. On vérifie la tenue de ce profil en fonction de son élancement (l/ro) et de sa contrainte limite afin de ne pas "flamber". Ce genre de travail est a confier à des pro et pas à des "bricoleurs". A+
|
|
 |
|
Poteau sur ipn/ipe |
#3 |
Message de
plx
, posté le mardi 6 novembre 2007 à 11:34 |
|
merci, plx
|
|
 |
|