statut : invité
|
|
|
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#1 |
Message de
cyrilys
, posté le 04/09/2007 à 07:57 |
|
Bonjour
En fait j'ai des poutres ou pannes de 15x15 cm qui depasse de mon pignon. Je dois faire le refection de ce batiment donc decouverture. Biensur ce qui depasse est completement pourri, mais le reste a l'inetrieur c'est du top vraiment en bon etat.
Donc je pensait couper cet poutre abimer a 1m environ et mettre une nouvelle poutre de 15x15 cm. Mais le probleme est de savoir comment relier ces deux poutres.
J'ai penser faire une coupe en biais sur la nouvelle et l'ancien et ainsi bouloner les 2 poutres ensembles. (voir schéma)
MERCI beaucoup
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#2 |
Message de
jipé
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 08:09 |
|
Bonjour,
Après avoir fait une coupe en biais, je mettrais 2 joues de chaque côté de la panne que je visserais ou boulonnerais. Attendre les autres idées des cyberbricoleurs. Jipé
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#3 |
Message de
cyrilys
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 08:19 |
|
Bonjour
Enfait plus comme ceci... (voir l'image)
MERCI
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#4 |
Message de
cyrilys
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 08:30 |
|
Sinon aussi je viens de pesner a cette solution ?
Ah la la, je ne sait pas ce que je vais adopter??? Bon deja savoir si ces solutions peuvent fonctionner. Et surtout tenir le coup, sachant quand meme que des chevrons et lattes seront dessus ainsi que des ardoise biensur...!!!
MERCI dans l'attente de vos reponses
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#5 |
Message de
lannech
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 18:51 |
|
bONJOUR? CES TROIS SOLUTIONS SONT bonnes, tu n'a plus qu'à choisir la plus simple et pluq facile pour toi à réaliser!! A + Kénavo Lannech
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#6 |
Message de
cyrilys
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 20:34 |
|
Bon je voudrais quand meme savoir s'il n'y aura aucun probleme du point de vue resitence mecanique quand meme??? pour une couverture en tuile ou ardoise?
Pour les solutions il sera beaucoup plus facile de realiser celle avec la coupe en biais sans les joues.
Mais pour des raisons de resitance de la poutre au niveau mecanique je suppose que les joues rajouter doivent jouer un role important quand meme ??? Etes vous d'accord???
Autrement obterait pour celle-ci:
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#7 |
Message de
cyrilys
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 20:36 |
|
|
Autrement obterait pour celle-ci:
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#8 |
Message de
roofer
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 20:57 |
|
Bonsoir Cyrilys, ta coupe tu comptes la faire a l'interieur du grenier?? Parce que sur le mur se serait préferable, c'est un peu galére mais tu n'as aucun risque pour les chevrons et la toiture , a condition que la panne soit pourrie au raz du mur exterieur , bien sur , tu fais ta coupe sur la hauteur de la panne . A plus.
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#9 |
Message de
cyrilys
, posté le mardi 4 septembre 2007 à 21:03 |
|
Pour des raison de simpliciter je pense faire mes coupes dans le grenier enfin je serais a l'exterieur car les chevrons et lattage seront enlever?
Alors si je ne suis pas sur le muer pense tu que cela pourra avoir la resistance mecanique necessaire pour suporter la couverture.?
MERCI
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#10 |
Message de
roofer
, posté le mercredi 5 septembre 2007 à 06:51 |
|
Il faut voir la surface de la toiture, nous sur les chantiers en géneral nous faisons la coupe de panne sur le mur , comme ca pas besoin de trop découvrir , bon si c'est un mur en parpaing c'est un peu chiant mais si c'est en pierre ca va pour les raccords , voila , c'est rare de couper derriere le mur , ou alors la portée de la panne est petite entre le mur et la ferme.Bonne journée.
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#11 |
Message de
cyrilys
, posté le mercredi 5 septembre 2007 à 07:51 |
|
C'est en pierre je vais regarder si ce que tu dis serait possible en faisant la coupe sur le mur.
Pour la surface de la toiture et bien elle est toute petite entre la faitiere et sabliere je n'ai qu'une panne . Je te donnerais la mesure exacte ce soir.
et entre le mur et la ferme pareil je te donnerais cela ce soir mais je crois que cela fait pas plus de 4 m.
Tu dit c'est rare de couper derriere le mur et bien cela ce fait quand meme et les toiture ne s'effondre pas???
MERCI
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#12 |
Message de
roofer
, posté le mercredi 5 septembre 2007 à 22:20 |
|
Salut Cyrilys, honnetement si tu peux couper la panne sur le mur fais le, tu remontes ton mur autour pas de probleme, quelques pierres c'est pas grand chose, tu mets un fer plat boulonné sur le dessus et voila tu pourras dormir tranquille , une coupe de panne dans le vide c'est chaud , aucun pro ne ferait ca , surtout avec un mur en pierres, bonne soirée.
|
|
 |
|
Probleme poutre très abimer en bout, comment faire ??? |
#13 |
Message de
cyrilys
, posté le jeudi 13 septembre 2007 à 12:11 |
|
Bonjour
Donc mon mur fait 45cm de largeur en pierre donc je pense effectivement avoir la place de faire cette coupe en biais.
J'ai observer plusieur charpente c'est dernier temps et en fait les ancien faisait exactement les mem type de coupe en bais, mais a la place des boulons il metais des cheville en bois, mais dans tousles cas cette coup ce situait sur une ferme!!!.
Donc je vais effectivement faire comme cela, mais maintenant es ce que je suis obliger de mettre un fer plat? et si oui de quelle dimension sachant que la poutre fait 15cmx15cm???
MERCI
|
|
 |
|