statut : invité
|
|
|
|
Renforcement d un gitage |
#1 |
Message de
pierrot
, posté le 23/10/2007 à 23:45 |
|
bonjour. Comment renforcer un gîtage composé de madriers 7/18 espacés de 40 cm sachant que je dois installer dessus une lourde baignoire a bulles. J'ai l'intention de renforcer en tirfonnant des lattes en acier d'épaisseur 5mm et de hauteur 50 mm sur la face intérieure du madrier et ce sur toute la longueur. (portée= 5m). Qu'en pensez vous par rapport à une autre solution qui consisterait à redoubler le gîtage dans la même section c'est à dire 7/18 et ce sans l'ancrer dans le mur?
Je vous remercie d'avance d'éclairer ma lanterne à ce sujet.
Pierrot
|
|
 |
|
Renforcement d un gitage |
#2 |
Message de
max59
, posté le mercredi 24 octobre 2007 à 10:58 |
|
Je ne te conseille pas de placer une semelle métallique sous tes madriers pour la bonne raison que ce sont deux matériaux avec des caractéristiques mécaniques totalement différentes et donc, le comportement de cet assemblage sous les efforts rasant est aléatoire. Sans connaitre l'état précis des lieux, je ne peux dire ce qu'il faut faire, mais je pense que le mieux serait de descendre ces surcharges directement au sol par des poteaux ou similaires. A+
|
|
 |
|