 Message de Ludwig , posté le 01/09/2007 à 14:31
bonjour à tous

voila ma maison fait 11.20 m *6.40 m
ma charpente traditionnelle à entrait retroussé est composé de 2 fermes également répartie, ensuite les pannes et chevrons
la pente est de 110%

les fermes sont composé de bastaing de 175*63 et les poincons 150*150
les pannes faitières aussi, ainsi que les autres pannes

ma toiture est en ardoise

je voulais savoir si cette section utilisée n'était pas trop faible.
étant donné que je compte la refaire, ca serai l'occasion de modifier ca

merci

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Section suffisante? #2
 Message de lannech , posté le lundi 3 septembre 2007 à 19:55  
Bonjour Ludwing, les grosses sections, pannes et arba devront être, en 8*20 mini, et non en 6.5*18.pour le poinçon, ça ira.
A @plus
 
Kénavo
Lannech
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section suffisante? #3
 Message de Ludwig , posté le lundi 3 septembre 2007 à 22:12  
ah bon, ok
pourtant dans un bouquin sur le charpente, ils disent minimum 165*65

mais bon il vaut mieux surdimensionner que sousdimensionner. ce n'est pas la différence de prix qui va m'embéter
75*200 ca passe? c'est une cote standard chez Leroy Merlin
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section suffisante? #4
 Message de reuche , posté le lundi 3 septembre 2007 à 22:35  
Bonsoir

75/200 et 8/20 =>même combat, 8/20 étant une appelation commerciale, pour une section de 75/200. Idem pour 6.5/18 et 63/175.

Cordialement,
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section suffisante? #5
 Message de Ludwig , posté le mardi 4 septembre 2007 à 17:39  
ok ! merci les gars
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    