statut : invité
|
|
|
|
Bille d'Argex en isolation de conduit de cheminée |
#1 |
Message de
meta1
, posté le 09/04/2008 à 19:03 |
|
Bonjour Je possède un poele à bois. le conduit de cheminée en boisseaux de terre cuite a été tubé avec de l inox souple poujoulat double peau. Après le 1er hiver de chauffe je viens de me rendre compte que de l eau souillée avait coulé au plafond au niveau du raccordement du poele au tubage... le joint entre le pafond beton et le racord inox a été fait par l artisan en platre. apparement la condensation viendrait du fait que l air qui circule entre le tubage inox et les boisseaux refroidit le tubage ce qui provoque ce ruissellement. est ce une bonne solution de mettre des billes d argex entre le tubage et les boisseaux terre cuite pour isoler le conduit? avez vous d autre solution? Merci d avance
|
|
 |
|
Bille d'Argex en isolation de conduit de cheminée |
#2 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le jeudi 10 avril 2008 à 09:26 |
|
Bonjour,
Il peut y avoir plusieurs problèmes sans rapport avec la condensation de l'air qui se produirait autour du tubage. Cet air en périphérie ne pourrait condenser que si le tube était plus froid et cela ne doit pas être le cas.
De la condensation peut se produire à l'intérieur du tubage, mais ne doit pas en sortir sauf..
Si ce tubage a été monté dans le mauvais sens (photo). Par ailleurs, ce tubage est calorifugé puisque vous dites qu'il est double peau.
Si le raccordement entre le tubage et une pièce rigide en partie basse est inversé (le tubage doit rentrer dans la pièce et non le contraire). Votre photo n'est pas assez précise pour s'en rendre compte, mais cela pourrait bien être le cas.
Il ne faut pas en sortie de toiture que la pluie arrive à pénétrer autour du tubage. Celui-ci doit être maintenu en sortie du conduit par une pièce spéciale qui assure aussi une étanchéité à l'eau.
Dans un premier temps, il faut "casser "proprement ce raccord de plâtre pour vérifier le raccordement de la partie basse. Une scie étroite devrait suffire en faisant le tour. Il n'est pas question de tout démolir non plus.
Il est interdit de remplir l'espace annulaire (vide entre le tubage et le conduit en boisseau), et cela quel que soit le produit que l'on a l'intention d'utiliser. Pas plus que l'on ne doit utiliser cet espace comme gaine d'air chaud pour un local qui serait placé au niveau supérieur et pour lequel on créerait une bouche dans le boisseau et dans son habillage.
A l'inverse, il doit y avoir une très très légère ventilation de ce vide en laissant une ouverture circulaire en partie basse de 5cm et en partie haute de 20cm². Ces 5cm représentent un espace très faible entre le conduit et le plafond, 3 à 4mm sur le pourtour (DTU 24..). Il ne s'agit pas de créer un courant d'air.
A+ L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Bille d'Argex en isolation de conduit de cheminée |
#3 |
Message de
meta1
, posté le jeudi 10 avril 2008 à 09:41 |
|
la condensation ne coule pas de l interieur du tubage mais de l exterieur c est à dire entre les boisseaux et le tubage. le raccordement en partie basse est effectivement un raccord rigide en inox. en sortie de toiture la pluie ne peut pas passer car j ai un chapeau et une plaque anti feu a été posée par l installateur avec seulement les 20cm2 de circulation d air. par contre en partie basse je n ai aucune circulation d air puisque le platre vient jusqu au tubage et raccord donc aucune circulation d air... que me conseillez vous?
|
|
 |
|
Bille d'Argex en isolation de conduit de cheminée |
#4 |
Message de
meta1
, posté le jeudi 10 avril 2008 à 10:39 |
|
ok d accord le joint s effrite donc je vais en enlever pour voir
|
|
 |
|
Bille d'Argex en isolation de conduit de cheminée |
#5 |
Message de
meta1
, posté le vendredi 11 avril 2008 à 20:35 |
|
j ai vérifié le tube est dans le bon sens et au niveau du cerclage entre le tubage et le raccord aucune coulée à signaler. aujourd hui j ai refait une flambée pour voir si cela recommencait avec la petite entrée d air créé avec le joint enlevé... pour l instant rien à signaler ca a pas l air de recouler.... lundi le ramoneur vient il va peut etre pouvoir voir si le tubage est humide en passant son herisson non?
|
|
 |
|