Fil Atom  Fil RSS  Dimensionnement d'une pac #1
 Message de vince_59 , posté le 27/02/2008 à 17:43
Salut à tous,
Ci-joint en photo, un calul de débit d'eau pour une PAC de 10 KW et un Delta T de 4°C.
Si vous ètes équipé d'une PAC eau/eau avec captage vertical ou horizontal, dites moi quel sont vos débit et vos Delta T sur votre captage et si possible, la puissance de votre PAC.
Je voudrai réaliser un système PAC eau/glycol avec plusieurs captages en inox de 10 m de profondeur.
Vos données me permettront de caluler mon captage.
Merci d'avance.
@+
Vince.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Dimensionnement d'une pac #2
 Message de vince_59 , posté le mercredi 27 février 2008 à 18:00  
Re-bonjour,
Le volume d'eau contenu dans le captage est très important (inertie/ valorisation de la chaleur massique).
Pour mon étude, je l'estime à 390 litres d'eau.(voir photo).
A combien estimez-vous le votre.
Merci d'avance.
@+
Vince.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Dimensionnement d'une pac #3
 Message de Pascal_F , posté le mercredi 27 février 2008 à 19:48  
Bonjour vince,

Je n'ai pas d'installation de ce type mais je peux essayer de t'aider dans les limites de mes connaissances.

Comment tu comptes t'y prendre pour calculer la suface d'échange ( donc les caractéristiques de l'échangeur dans le sol) ? comment as tu estimé qu'il fallait 200 m?

10 kW puissance frigorifique ou calorifique ?

Pourquoi 4 °C et non pas 5 °C ?

Le volume d'eau des tubes est de 98 l ( dans la formule, il faut diviser par 4 ou prendre le rayon du tube) : ne prend pas ombrage, je fais aussi des erreurs comme tout le monde !
A mon avis, ce n'est pas le volume d'eau dans les tubes qui va apporter la puissance à l'évaporateur mais la surface d'échange des tubes en contact avec le sol et la température du sol.
L'eau n'est que le vecteur de la chaleur puisée dans le sol.
Il faut mettre un additif anti-gel dans l'eau de captage.
 
Pascal.

Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome.
Albert Einstein.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png