bjr Face au prix et l'utilité d'une pompe à vide j'envisage d'en faire une avec un moteur de frigo ( compresseur) je me suis aperçu que ça pouvait aspirer par l'un des deux tuyaux.
Mon idée est elle bonne ?
quelqu'un a t-il déja bricolé cela ?
|
|
 |
|
Faire une pompe a vide pour clim |
#2 |
Message de
René
, posté le lundi 25 février 2008 à 17:41 |
|
Bojour. J'y avait pensé .De toute façon avec un seul compresseur le vide est insufisant.j'avais mesuré 0.15 Bar il me semble.Il en faudrait au moins 2 en serie ce qui reviendrait a avoir 2 etages. RS
|
|
 |
|
Faire une pompe a vide pour clim |
#3 |
Message de
Pascal_F
, posté le lundi 25 février 2008 à 19:32 |
|
Bonsoir,
Pour un bon tirage au vide, non seulement il faut une pression relativement basse au final ( 0,065 bar) mais en plus il faut un temps de tirage au vide minimal ( 20 min pour un petit split).
Premièrement comme rené l'a dit un compresseur de frigo est assez limité en pouvoir d'aspiration. Deuxièmement, un compresseur hermétique est refroidi par les vapeurs de fluide frigorigène en fonctionnement. Si on l'utilise comme pompe à vide, il va s'échauffer et ne pas tenir longtemps ( la sécurité thermique va déclencher assez vite).
Les pompes à vide volumètriques à palettes ou autre sont adaptées à cette application et permettent de faire un vide de qualité : il y va de la longévité du matériel de clim. S'il reste de l'humidité dans le circuit, le fluide entrera en réaction chimique avec l'eau avec des désordres graves : clim ==> à la poubelle. Pascal.
Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Albert Einstein.
|
|
 |
|
Faire une pompe a vide pour clim |
#4 |
Message de
bret
, posté le lundi 25 février 2008 à 20:59 |
|
Bordel d'ordi de XXXXX. ca fait 3 fois qu'il me plante ...grrrrrrrrrr
Alors pour répondre a ta question, y'a moyen .....faut trouver : - la courbe pression/temperature de l'eau, - un bon mano (éviter les manos de plomberie comme sur la photo), - un (ou +) compresseur(s) de frigo. - un chalumeau qui sait souder des tubes en cuivre. - le petit gas qui va bien pour faire de la soudure (important !!!!)
Le but est de faire la manip un jour ou il fait chaud (ou de chauffer tes tuyos)-> donc le vide a atteindre sera moins important (pression d'évaporation plus faible).
Seconde astuce.....tu aspires un coup au vide, tu gonfles ton circuit avec un gaz inerte (ca te permet aussi de déceler les fuites, mais surtout de bien diluer la vapeur d'eau - tu peux aussi faire avec ton gaz, mais il sera perdu(a eviter)) et après , tu réaspires au vide avec ta pompe et tu regonfle avec ton gaz (met un filtre et ca devrait marcher).
voir photo si apres .....si ca marche . Si tu veux plus d'infos, envoie moi un mail : br.et@free.fr
Pour info, j'ai réalisé une PAC eau/eau de 2.5kw/8kw et ca marche (la photo correspond au proto (moteur de frigo - meme pas fait le vide !lol) ....et l'eau chaude pouvait atteindre les 70°C en tests.
|
|
 |
|
Faire une pompe a vide pour clim |
#5 |
Message de
Pascal_F
, posté le lundi 25 février 2008 à 21:23 |
|
Re,
Donc une pression inférieure à la pression de vapeur 0,021 bar à la température ambiante de 19 °C.
0,065 avec deux casses du vide minimum avec azote déshydraté. Pascal.
Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Albert Einstein.
|
|
 |
|
Faire une pompe a vide pour clim |
#6 |
Message de
RO.
, posté le lundi 25 février 2008 à 21:39 |
|
Re bonjour effectivement une pression inférieure à 0,021Bar est necessaire, mais 0,066 Bar n'est pas inférieur à 0,021 0,0065 Bar valeur donnée par Daikin pour le choix des pompes à vide (755mmHg) Cordialement
|
|
 |
|