 Message de apprenti , posté le 10/03/2008 à 17:35
Bonjour, et merci pour ce site
je suis jeune frigoriste, si vous pouvez m'aider c'est urgent :
je dois aider à installer une pompe a chaleur gainable de 11 kw pour une maison de 100 m2 mais il ya un atelier qui est attenant à la maison (30m2) qu'il faut chauffer avec une bouche de soufflage. mais il ne pourrra pas beneficier de la la reprise car il est coupé du reste de la maision. pour le passage de la gaine de 10 metr de long on a va faire un trou dans le mur mais pour la reprise y a je pense rien à faire !
-y a til un risque si cet atelier n'aura pas de reprise
-y aura t il des effets sur le fonctionnement de l'inverter et de l'unité interieur ?
je vous serais tres reconnaissant si vous avez des reponses ou conseil
Apprenti
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
PAC, une gaine sans reprise #2
 Message de apprenti , posté le mardi 11 mars 2008 à 16:09  
merci à Pascal et merci à Pierre, c tres sympa de votr part je voi plus clair
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
PAC, une gaine sans reprise #3
 Message de Apprenti , posté le mardi 18 mars 2008 à 14:09  

j'ajout que la gril de reprise est deja équipe de 20 grosse gaines (+de300mm) mais apparament c pas assez !
merci
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
PAC, une gaine sans reprise #4
 Message de Apprenti , posté le mercredi 19 mars 2008 à 11:00  
Bonjour Pascal
merci pour votr reponse et pour le petit cours sur la circulation de l'air : c super..
Gj'ai lu tout ca et suis parti vite fait chez le client pout tester ce que vous dite : "ajouter une bouche au fond du couloir permettra de diminuer le débit ( donc la vitesse et donc le bruit) dans les zones de soufflage ...".
alors j'ai fixé une gaine sur la bouche de soufflage (celle qui etait prevue pour l'atelier) et c génial ! : la grill de reprise ne fait plus de bruit. je confirme c une solution effficace surout facile et comme vo dites pas couteuse.

donc vais proposer la pose d'une grille de soufflage au fond du couloir. je pense que ca sera sans probleme pour "la portée des bouches de soufflage" car c une machine plutot puissante Toshiba ravsp1102ate/ravsm1102bte. de 11kw nomiinal.

par contre vous m'avez pas repondu sur l' idée de rajouter une 3 eme gaine de reprise (il ya une bouche de dispo au dos de la grille de reprise et 2 de dispo sur le plenium de reprise) : bonne ou idee inutile ? sinon mon collegue ne sait pas non plus à quoi sert cett 3 sorti disponible ! la grill fait 60 sur 60.
est ce que le rajout de cett 3 gaine va affaiblir l'aspiration ou l'equilibrer, aider la circulation de lair ...??
encore grand merci pour le conseil et la solidarité entre cyberbricoleur
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
PAC, une gaine sans reprise #5
 Message de Apprenti , posté le lundi 24 mars 2008 à 11:21  
Bonjour Pascal, j'ai noté l'astuce en question et merci beaucoup d'avoir aidé un apprenti qui peut etre un jour ...sra pro.
a bientot
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    