Fil Atom  Fil RSS  Pac rhoss thae 109 #1
 Message de boulet28 , posté le 31/01/2008 à 20:54
Bonjour ,
je possede la pac rhoss thae 109 depuis 3 ans et mon pb est que la pac s'arrete n'importe quand et affiche le message d'erreur EO1 (haute pression et rearmement manuel), en plus le filtre sur le circuit d'eau est apparement inexistant alors que sur la doc d'origine de chez rhoss , ce filtre devrait exister .
Y aurait il quelqu'un qui pourrait me depanner car cela devient un peu penible d'etre esclave du rearmement manuel et d'un fonctionnement correcte aleatoire.
Je reste a votre dispositon pour plus d'info sur l'installation.
Merci d'avance.
Au plaisir.
boulet28
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Pac rhoss thae 109 #2
 Message de Pascal_F , posté le vendredi 1 février 2008 à 17:51  
Bonsoir,

Ton post n'est pas à priori sur le bon forum puisque tu parles d'un problème de fonctionnement.

Mais, je vais essayer de répondre :
- Un défaut Haute pression est du à une insuffisance de la chaleur de condensation sur l'eau.

La puissance ne peut pas être "évacuée" parce que le débit de la boucle est insuffisant.
Le débit étant proche d'une valeur limite, suivant les conditions extérieures et intérieures (variables dans la journée) , lorsque le seuil est atteint : il y a déclenchement.

Le réarmement ne résoudra rien : il faut faire appel à un technicien.

Cdlt.
 
Pascal.

Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome.
Albert Einstein.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Pac rhoss thae 109 #3
 Message de boulet28 , posté le vendredi 1 février 2008 à 18:04  
bonsoir ,
merci pour votre reponse ,mais qu'elle serait votre solution pour vous car les techniciens chez moi ont un peu de mal à comprendre !!!!

au plaisir

boulet28


***et merci mais ou dois-je deplacer mon post***
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Pac rhoss thae 109 #4
 Message de Pascal_F , posté le vendredi 1 février 2008 à 20:34  
Ouais, je me suis pas relu : il faut lire
- Un défaut Haute pression est du à une insuffisance de décharge de la chaleur du condensation sur l'eau.

Un système frigorifique à condenseur à eau peut couper en sécurité haute pression pour beacucoup de raisons :
- Débit d'eau insuffisant dans la boucle (mesure des températures entrée sortie condenseur ( en général 5 à 6 °C max), controle du sous refroidissement et de l'écart fluide frigorigène / eau ou eau + antigel ( en moyenne 10 °C).
. Circuit encrassé
. Circuit mal rempli et/ou purgé
. Pompe mal dimensionnée ou un peu juste ( il faut prévoir le veillissement des appareils et l'augmentation des pertes de charge dans le temps)
- Organe de régulation bloqué dans une mauvaise position / mal dimensionné / mal paramétré (régulation à voir)

- Circuit de décharge n'évacuant pas la chaleur du condenseur ( plancher chauffant n'évacue pas la chaleur / chaleur piégée; mauvaise conception du dispositif d'émission )

- fluide caloporteur qui a perdu ses caractéristiques ou inadapté ( les antigel ne sont pas stables dans le temps) : l'échange sera mauvais au condenseur, au niveau du plancher chauffant avec des pertes de charge qui augmentent.
- Le circuit frigorifique est trop rempli de fluide (charge excessive) : controler la charge
- Le détendeur du circuit frigorifique est trop puissant pour la puissance à fournir ( le débit de fluide est excessif) : voir réglage si possible.
- Le condenseur a une surface d'échange insuffisante (trop petit).

Cette liste n'est pas exhaustive et il faut procéder comme pour tout dépannage par une campagne de mesure et ensuite procéder par élimination.
Il faut être patient, méthodique et rigoureux.

Si les techniciens ne comprennent pas : je pense qu'il faut s'adresser à plus compétent d'une autre entreprise.

Cdlt.
 
Pascal.

Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome.
Albert Einstein.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    