Fil Atom  Fil RSS  Pompe a chaleur dans un puits? #1
 Message de tralalalalere , posté le 08/08/2007 à 14:01
Bonjour,

Je recherche des infos sur les pompes a chaleur, je viens de récupérer une maison qui possède un puit (d'environ 5-6 m de profondeur) avec de leau dedans meme en été. Etant en renovation, la question du chauffage se pose et jaurais voulu savoir si il était possible d'utilisé ce puit pour la géothermie.

Je pensais a installer une pompe a chaleur avec un systeme de boucle fermé qui passerais dans ce puit... Quelqun peut-il me dire si c'est possible?

Merci,
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Pompe a chaleur dans un puits? #2
 Message de Lionel , posté le mercredi 8 août 2007 à 14:36  
Bonjour,

au risque de décevoir, non.

Sur une installation sur eau de nappe, l’eau puisée n’est pas rendue au même endroit. Ensuite, la question essentielle est la capacité du puit à garder un débit d’eau constant.

Sur une installation en géothermie verticale, on a plusieurs sondes, selon la puissance de l’installation, jusqu’à 80-100m pour les installations en eau glycolée et 30m pour les installations en détente directe.

Cdt
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Pompe a chaleur dans un puits? #3
 Message de superplombier , posté le jeudi 9 août 2007 à 08:19  
salut
pour rajouter, ce que tu appelles geothermie est une pomes à chaleur (PAC) sol eau, il te faut une PAC eau eau qui fonctionne sur nappe souteraine, comme le dit lionel, il faut s'assurer que le debit du puit soit suffisant et il faudar rejetter l'eau refroidis par la pac dans un puits perdu en aval, mais attentionil y a des distances à respecter par apport à ton puits mais aussi par apport au limite de terrain et ceci pour ne pas penaliser ton voisin,par exemple si il y a 5 personnes qui ont une pac sur puit il ne faut pas que les rejets refropidissent la nappe afin que le dernier (dans le sens du courant de la nappe) ai une nappe plus froide
 
le soleil brille pour tout le monde
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Pompe a chaleur dans un puits? #4
 Message de patrick21 , posté le jeudi 9 août 2007 à 18:22  
Bonjour,
il n'est pas recommandé de renvoyer l'eau dans le puit qui sert au pompage, un 2eme puit est nécessaire distant d'environ 20 m et situé en aval du sens d'écoulement de la nappe. Il faut garder à l'esprit que la pompe à chaleur extrait des calories à l'eau pompée, donc le rejet est plus froid, ce qui aurait pour conséquence d'abaisser à chaque utilisation de la PAC la T°C du puit.

Si le puit n'a pas été utilisé depuis longtemps, un nettoyage peu s'imposer car en fonction de la nature de la couche géologique, des "fines" se seront accumulées ralentissant le flux d'arrivée d'eau.

Il convient aussi de s'assurer de la capacité de régénération de l'eau du puit (méthode empirique mais qui est satisfaisante dans la majorité des cas):
utiliser une pompe (environ 8m3/h):
faire fonctionner la pompe, et vérifier si elle assèche le puit
si elle n'assèche pas le puit, une pompe à chaleur peut être installer sans pb
si elle assèche le puit:
refaire des essais avec temps de fonctionnement et temps d'arret pour la régeneration et mesurer les différentes hauteurs d'eau.
EX:
hauteur 4.20 m
1 heure de fonctionnement
hauteur 3.50 m
30 mn d'arret
hauteur 4.00 m
Une PAC n'utilise pas une grosse quantité d'eau pour le chaufffage, moins de 2000 l sous 2 bars de pression pour chauffer à environ 40°C.

Pour ma part je suis possesseur d'une PAC eau/eau sur nappe phréatique depuis 20 ans. Elle assure seule le chauffage d'une maison individuelle de 150 m² en région dijonnaise (21). L'émetteur de chaleur est un plancher chauffant basse température.
La maison est bien isolée (similaire à la RT2005), un calcul par simulation conforté par les factures EDF me donne une consommation de 70 kW/h par m² annuel.

J'ai instrumenté ma PAC pour connaitre differents paramètres:
quantité d'eau utilisée à chaque cycle, variable car dépend de la T°C ext, de la T°C de la nappe, de la T°C du primaire du chauffage, mais je peux dire entre 800 à 1800 l.
Variation de la température de la nappe: + 15°C à + 8°C
delta T°C entrée/sortie de la PAC: 2°C en toute saison
Variation de la hauteur d'eau du puit (buses de 1 m sur 7.70 m): 4.50 à 2.50 avec une moyenne de 3 m.
Si d'autres renseignements sont nécessaires, me contacter
cdl
patrick
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Pompe a chaleur dans un puits? #5
 Message de Laurent31 , posté le vendredi 17 août 2007 à 12:17  
Bonjour,
J'ai le projet de réaliser un puits de captage en nappe pour une PAC ( je dispose déjà d'un puits d'infiltration à l'aval de mon assainissement.

J'aimerais que tu me donnes quelques précisions sur le système à mettre en place :
L'eau pompée doit elle être envoyée dans un dispositif spécial pour acceuillir l'échangeur ?
Tu fais des tests avec une pompe à 8 m3/heure, mais çà me parrait beaucoup, as tu une idée du débit réellement utile et tes 800 à 1800 l, correspondent ils à un débit horaire ?
A ton avis, la consommation de la pompe du puits est elle significative dans le bilan énergétique global du système ?

Bien cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Pompe a chaleur dans un puits? #6
 Message de superplombier , posté le vendredi 17 août 2007 à 12:57  
salut
tout depend des pac mais pour une ville tradi environ 2 à 3m3 est suffisant
il ya plusierus façon d'envoyer l'eau
la pompe envoie directement l'eau dans l'enchageur de la pac (fitltrée quand meme)
la pompe envoie l'eau dans un echnageur entre la pompe et la pac
la pompe envoie l'eau dans un reservoir de surpresseur et la pac le prend que le necessaire (tres bon car tu peux utliser ta ton puit pour le jardin, laver la voiture les eau des wc etc)

suivant le profondeur du puit et le debir de la pompe le puissance absorbée sera defferente, si c'est une pompe de surface pour puit non profond, la conso de la pompe sera negligeable
 
le soleil brille pour tout le monde
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Pompe a chaleur dans un puits? #7
 Message de Laurent 31 , posté le vendredi 17 août 2007 à 14:30  
Merci Superplombier pour ces précisions...

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png