statut : invité
|
|
|
|
Pompe à chaleur sur boucle d'eau! |
#1 |
Message de
riri300
, posté le 02/12/2007 à 17:36 |
|
salut
j'ai recupéré des pompes à chaleurs reversible sur boucle d'eau ! l'ennui c''est que vois pas trop quoi en faire ! parce que les utiliser en clim à eau perdue ca ma dit rien ca va me couter plus en eau qu'autre chose ...et si je fabrique une boucle , faut une tour aero pour refrigerer !!!!!!!!!!!!!!!!!
et pour l'hiver ces gentiilles betes desirent de l'eau à 20 /25 ° et toujours une boucle d'eau ....
pour en savoir plus sur ce genre d'objets voir lien lien : www.france-energie.fr/module/catalo ...
bye
|
|
 |
|
Pompe à chaleur sur boucle d'eau! |
#2 |
Message de
jpcc
, posté le dimanche 2 décembre 2007 à 17:58 |
|
|
bonjour,des modules de refroidissement fermer existent ,il faut surdimensionner pour la clim ,tout depend de la puissance ionstallée dans ce cas on fonctionne en systeme fermé une regulation agissant sur les ventilos est necessaire
|
|
 |
|
Pompe à chaleur sur boucle d'eau! |
#3 |
Message de
Pascal_F
, posté le dimanche 2 décembre 2007 à 20:55 |
|
Bonsoir,
Les PAC sur boucle d'eau présentent la meilleure performance lorsqu'au même moment une zone a besoin d'être réchauffée pendant que une autre est refroidie ( Mi saison avec des locaux exposés à l'est et à l'ouest par exemple). A ce moment, l'efficacité énergétique est maximale.
En saison froide, il faudra réchauffer la boucle pour la maintenir entre 20 et 30 °C (réchauffeur électrique, chauffage à eau chaude ...). En saison chaude, il faut évacuer les calories. Un simple échangeur à air suffit à évacuer les calories en acceptant une température un plus élevée de la boucle mais sans danger pour les PAC.
Elles offrent un intérêt écologique moindre en pleine saison.
Il faut savoir que la puissance frigorifique, la puissance calorifique sont liées par une relation fondamentale : Phi k = Phi o + P Phi k : puissance à évacuer au condenseur PHi o : puissance frigorifique P : Puissance du compresseur ( souvent électrique puisque les compresseurs sont hermétiques et l'on peut supposer avec peu d'erreur que toutes les pertes passent dans le fluide frigorigène). La puissance à évacuer est donc plus grande que la puissance frigorifique.
Il faut donc faire attention au dimensionnement du débit de boucle qui devra être celui des conditions les plus défavorables soit la situation ou toutes les PAC évacuent leur puissances de condensation.
Si l'installation n'est pas de puissance trop grande, il suffit de monter un condenseur de groupe frigorifique de récupération de même puissance que la puissance totale à évacuer (les frigoristes les jettent souvent) avec bien sur le ou les moteurs de ventilateurs en état. Même si le fluide primaire change ( eau au lieu de fluide frigorigène), la puissance sera largement suffisante sans effectuer de calculs compliqués sur les échangeurs.
Pour le réchauffage, on peut installer pour un faible cout un ballon d'eau chaude à monter sur la boucle comme réchauffeur ( il faudra faire un calcul des besoins thermiques totaux pour dimensionner le réchauffeur).
Pour la boucle, pour simplifier la mise en oeuvre, on peut utiliser du PVC pression en faisant attention au mode de pose (prise en compte de la dilatation ou de la contraction des tubes dans la pose des supports).
Cdlt.
Pascal.
Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Albert Einstein.
|
|
 |
|