Pression capteurs solaire |
#1 |
Message de
reck 505
, posté le 02/09/2007 à 19:16 |
|
|
Je souhaiterais connaitre la pression dans le circuit d'un capteur solaire quand le temps est trés nuageux et ainsi que la nuit.( 5 m² de panneau solaire vitosol de marque viessmann.)
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#2 |
Message de
superplombier
, posté le dimanche 2 septembre 2007 à 19:45 |
|
tout d'abord bonjour pour connaitre la pression ideale il faut connaitre la hauteur entre le haut des capteurs et le manometre, on compte 100grammes par metres et on rajoute 500 grammes, par exemple si tu as 9 metres, il faut 900 grammes plus 500 donc 1.4 kg à condition que le vase soit gonflé correctement 200 grammes en dessous donc là 1k2 (pression du vase prise installation pression zero) le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#3 |
Message de
RO.
, posté le lundi 3 septembre 2007 à 02:49 |
|
tout d'abord bonjour, Vos capteurs doivent avoir une pression maxi de 6 bar et de 1 bar minimum. essayez d'avoir la pression la plus basse possible En circuit fermé la nuit, la pompe est à l'arret, vous avez donc à peu prés la pression statique de remplissage à froid ne pas oublier que, si vous prenez la pression en point bas de l'installation, il faut effectivement retrancher la valeur correspondant à la hauteur géométrique , soit 1 Bar pour 10 m de hauteur environ pour avoir la pression au capteur . La pression du circuit en fonctionnement est donnée par la hauteur manométrique de la pompe à laquelle on rajoute la pression statique de remplissage (et on soustrait les pertes de charges, résistances de l'installation) que le ciel soit clair ou nuageux il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence si le vase est correctement dimensionné et cela dépend aussi de la régulation je recommande toujours de poser une vanne de mesure et d'équilibrage pour controler et régler le débit optimum , surtout si la pompe n'est pas multi-vitesses A+
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#4 |
Message de
reck505
, posté le lundi 3 septembre 2007 à 18:08 |
|
|
Si l'on prend la méthode de calcul de superplombier, entre le haut du capteur et le mano la distance est de 1m50.Donc 150 grammes +500 grammes = 650 grammes avec une pression du vase de 450 grammes.Pour résumer la pression minimun dans le circuit doit etre de 650 grammes(la nuit ou par temps couvert)
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#5 |
Message de
superplombier
, posté le lundi 3 septembre 2007 à 18:51 |
|
salut oui dans ces conditions c'est suffisant pour la pression à froid, pour mapart je travail minimu à 1.5 c'est que demande ceratin fabriquants tu nas pas la notice de weissmann le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#6 |
Message de
christian
, posté le mercredi 5 septembre 2007 à 14:56 |
|
|
J'ai 6M2 à 10m au dessus du manomètre. Comment faire pour remplir ce circuit avec un peu de pression. Je n'ai pas (encore ) de pompe.
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#7 |
Message de
superplombier
, posté le mercredi 5 septembre 2007 à 19:37 |
|
salut tu peux utiliser un pulverisateur de jardinage, cela fonctionne bien. le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#8 |
Message de
christian
, posté le mercredi 5 septembre 2007 à 20:49 |
|
|
merci pour le pulvérisateur, j'avais pensé à une pompe à vélo. Mais pour l'étanchéite pendant qu'on met la pression? comment faire? Tenir fort suffit?
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#9 |
Message de
superplombier
, posté le jeudi 6 septembre 2007 à 07:10 |
|
salut non au bout du flexible du pulverisateur tu met un raccord de plomberie correcondant au robinet de remplissage le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#10 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le jeudi 6 septembre 2007 à 08:18 |
|
Bonjour Reck 505
Il n'y a pas d'eau de ville ou vous êtes ?
Quel est l'intérêt pour vous de connaitre cette pression ?
C'est pour une épreuve de mise en pression du circuit ?
A+ L'énergie la plus propre est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#11 |
Message de
reck505
, posté le jeudi 6 septembre 2007 à 19:49 |
|
|
La question que je me pose concerne la pression du circuit dans les panneau solaire et non concernant la pression du reseau d'eau de ville.Car n'ayant pas une grand connaissant en matiere de CESI,je pense qu'il doit y avoir une pression minimun dans le circuit du CESI pour avoir un rendement optimum et il semblerait que cette pression ne doit pas descendre en dessous de 1.5 bars,car le remplissage du circuit de CESI en fluide caloporteur doit etre réalise a la nuit tombante ou par temps trés nuageux quant il n'y a pas d'émission solaire.Et bien evidement la pression doit augmenter avec le rayonnement solaire.Donc n'ayant pas de pression dans le circuit du CESI par temps nuageux et pendant la nuit, je suit en droit de me demander si mon CESI délivre un rendement maximalen tout temps.
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#12 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 07:49 |
|
Bonjour,
J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions...
La première chose à connaitre serait le volume de ce circuit, cela vous permettrait d'estimer la quantité de glycol à utiliser, sachant qu'il doit vous en falloir +- 30% pour une température extérieure minimale de -15. Si vous vidangez votre circuit dès l'entrée de l'hiver, cette remarque ne tient pas.
Glycol ou pas, si vous avez l'eau de ville et bien que sa pression ne vous intéresse pas, cette pression doit être suffisante pour remplir votre circuit.
Ce circuit doit bien sûr être équipé d'une vanne de remplissage suivie d'un clapet disconnecteur, d'un manomètre de contrôle, d'une soupape de sécurité tarée à trois bars, et d'un vase d'expansion (dont le volume et la pression de gonflage dépendent du volume et de la hauteur de votre installation).
Si cette installation comporte tous ces éléments, il vous suffit donc d'ouvrir la vanne de remplissage pour obtenir une pression de +- 1.5 bar dans votre circuit. (1.5 bar est un arrondi, en réalité, la pression devrait être celle équivalente à la pression statique** de votre circuit à laquelle on ajoute 300 à 500 grammes).
Vous faites ce remplissage quand vous le souhaitez, il n'est pas nécessaire d'attendre la nuit ou les nuages.
La pression en fonction de la température devrait rester stable grâce au vase d'expansion. Si cette pression est correcte, elle est sans rapport avec le rendement général de votre installation.
** La pression statique est engendrée par la hauteur de votre installation, elle est de +- 100 gr pour 1 mètre, soit 1 bar pour dix mètres. Le prégonfflage du vase d'expansion avant sa mise en place ou avant le remplissage doit être égal à cette pression statique.
Pour que le remplissage du circuit soit correct et que le dégazage dû à la température puisse se faire, il est nécessaire d'avoir équipé les points hauts de votre circuit de purgeurs d'air manuels ou automatiques.
A+ L'énergie la plus propre est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#13 |
Message de
superplombier
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 07:57 |
|
salut non pierre qui roule s'egare, la pression de l'eau de reseau ne joue pas, car il est interdit d'avoir un remplssage conneste au reseau d'eau, il faut obligatoirement remplir avec une pompe par une vanne, et remplir avec le produit aggréer par le fabriquant qui est toujours du pret à l'emploie, par de melange donc à faire la pression ne joue pa sur le rendement, j'ai de vielle installation qui fonctionne à pression presque zero avec vase d'expansion ouvert, avec dons une pression maxi de 200 ou 300 grammes le fait davoir de la pression joue pour le degazage, si tu rest longtemps a pression zeo (surtout à chaud) tu risque d'avoir de l air qui ne peut s'evacuer par les purgeurs. il est vrai qu'il faut faire la remplissage par temperature basse pour eviter la vaporisation dans le panneau au moment de l'arrivee du fluide dans le capteur pour ma part si je ne peut remplir le metin à la fraiche, je couvre les panneaux pour faire tomber la t°, par contre rajouter du fluide, on peut le faire à n'imorte quelle moment, mais à froid c'est mieux, car on aura l'indication de la vraie valeur
autre chose, lorsque tu as laisse ton premier message ici, tu as automatiquement accepter la charte du forulm qui demande un minimum de politesse, et u as de la chance que l'on t'ai repondu car jamais tu as dis bonjour, svp ou merci le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#14 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 08:15 |
|
Si c'est juste par contradiction, vous pouvez vous abstenir. Le remplissage avec un pulvérisateur et puis quoi ?
Le remplissage des circuits protégés par de l'antigel n'est pas réservé qu'au solaire et n'est pas l'apanage des gens qui ne connaissent pratiquement que ce genre de circuit.
Le clapet disconnecteur est bien sûr autorisé pour le remplissage de circuits glycolés raccordés sur un circuit d'eau de ville.
L'injection de glycol se fait avec une pompe à main ou électrique.
Lors de l'emploi de glycol non alimentaire, le rejet dans les égouts est interdit et l'installation d'un bac de rétention d'un volume équivalent à celui de l'installation est obligatoire.
Arrêtons le cinéma S.V.P. de la vaporisation avec 5m² de capteur au soleil. Je pense en avoir vu d'autre.
A+ L'énergie la plus propre est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#15 |
Message de
superplombier
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 13:16 |
|
salut je vois que comme d'habitude PQR n aime aps etre contredit biensur tu as raison disconnecteur antigel sur installation de chauffage central, mais la la question est installation chauffage solaire, donc je reponds simplement à la question reck, est la la reglementation est remplissage par pompa auxiliaire c'est tout quelqu'un qui na pas de pome à epreuve ou electrique pour remplir à la solutio de depannage du pulverisateur (on est sur un site de bricolage et de depannage)
pour ce qui est du rejet meme avec du glyco alimentaire obligatoire en solaire, le la recuperation est aussi obligatoire quand à la vaporisation, tgu en as vu d'autre ok,, alors tu sais que celaexiste donc il faut en parler, quand as tu remplit ta derniere installetion solaire? si tu envoie en plein ete dans descapteurs vide, vers 14h capteur à plus de 130°, il y aura automatiquement des gros problemes, meme une impossibilite de remplir je ne cherhe pas à t'attaquer mais simplement à repondre dans le contexte de la question au afit je ne connais pas que ce genre de circuit, pour qui te prends tu? la quiestion est solaire on reponds solaire, si reck avait pose la question antigel et chauffage central ma reponse aurais ete toute autre, et si jene reponds que sur les energeis renouvelables c'est pour deux raison: d'uen part ja passe bcp de temps au travail, je ne peut etre 24/24 devant mon ordi secondo au depart de ce forum (2000)je repondais sur tout mais d'autres tres competent comme toi sont arrives et je leur ai laisse petit à peiti la place, je ne met mon grain de sel que de temps à autres il est tres bon d'avoir des gens tres theorique comme toi mais aussi d'autres du terrain à bientot le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#16 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 16:59 |
|
Si vous aviez pris autant de coups de pied au c.. que j'ai injecté ou fait injecter de litres de glycol dans les circuits, vous auriez mal aux fesses.
Il n'y a aucune différence à appliquer entre les circuits glycolés. Que vous utilisiez un mélange prêt à l'emploi qui nécéssite une pompe, c'est votre affaire.
Je vous ai déjà répondu sur le temps passé sur les chantiers.
Je ne me prends pour personne, simplement, nous n'avons pas dû jouer dans la même cour.
Je m'arrêterai là pour rester poli.
A+ L'énergie la plus propre est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#17 |
Message de
reck505
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 17:26 |
|
|
Merci surperplombier pour tes explications.Pour ce qui concerne pierrequiroule1,faut pas s'énerver,faut rester tranquille,par contre je pense que tu as tort,le circuit de chauffe du panneau solaire est totalement independant du circuit eau sanitaire du reseau de ville donc je ne vois pas comment l'un peut interagir avec l'autre.
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#18 |
Message de
superplombier
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 19:16 |
|
oui PQR tu t'enerves vite, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que tous les circuit glycolés sont identiques, car en solaire il est interdit d'avoir un raccordement sur le reseau, on est obliger de remplir avec une pompe à main ou elcetrique, c'est un point de controle dans les audits qualisol, c'est tout, ce que je voulais dire depuis le depart c'est que tu repondais pour une inatllation de chauffage central glycole alors que la question etait sur une installation ou on doit faire autrement je te presente mes excuses si je t'ai blesse, je sais bien que tu travaillé sur chantier, maintenant tu es tres theorique et c'est bien car la reglementation est à suivre, mais il ne faut s'enerver et se butter comme cela, et t'inquiete ps pour mes fesses, il y a longtemps que je surveille mes arrieres sans rancunes a bientot le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#19 |
Message de
superplombier
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 19:17 |
|
au fait je preconisais un pulverisateur, car un particuier ne eput s'acheter poutr cela un pompe à 300€ le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#20 |
Message de
remi.450
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 19:38 |
|
Bonjour à tous. Je profite de ce fil pour demandé à Superplombier ou puis-je trouver la réglementation solaire en ligne. Travaillant dans le domaine du chauffage, je suis amené bientôt à suivre l'installation solaire de 60m². J'ai là sous les yeux le schéma de principe "pondu" par un BE et je me pose beaucoup de question en effet sur la pression et la surchauffe. Concernant le remplissage en glycol, personnellement avec un disconnecteur controlable je ne vois pas de soucis. Les installations en eau glacée sont sous le même principe. Donc si je pouvais avoir un lien vers les normes concernant le solaire j'en serais ravi. Merci d'avance. Slt
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#21 |
Message de
superplombier
, posté le vendredi 7 septembre 2007 à 19:59 |
|
salut en fait le probelem d'il u a une trentaine d'année ou les installations n'ont pas ete suivie en entretien par des techniciens competent et remetais de l'eau "claire" dans le circuit, resultat BCP d'instalaltion ont gelées et inondees des appartements, du coup pour eviter cela il aete demandé de ne pas raccorder le circuit au reseau et de mettre une etiquette au remplissage pour expliquer cela pour les textes je vais voir ce que je trouve sutr le net d'inetrressant pour toi le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#22 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le samedi 8 septembre 2007 à 10:08 |
|
Bonjour,
Malgré ce que vous avancez et d'après ce que j'ai pu lire, le DTU n'est pas plus explicite pour les panneaux solaires que pour les autres circuits protégés. Aucun schéma n'est fourni contrairement à l'habitude.
Le choix reste le bac de remplissage ou le disconnecteur. Le DTU renvoie au règlement sanitaire départemental 1.6.9 qui reprend aussi les mêmes termes.
Techniquement, on ne voit pas ce qui différencierait ces différents circuits. Que certains conseillent un bac de rétention et une pompe de remplissage, pourquoi pas et au contraire, la récupération en cas de vidange est plus simple, malgré cela, il faut tenir compte du fait que la garantie du produit n'est pas éternelle. Il est d'ailleurs conseillé sur des sites parlant du solaire de préparer le mélange avant son injection. Je peux vous affirmer que le loustic qui conseille n'a pas dû en injecter beaucoup sur de gros circuits. Je le vois déjà en train de se gratter la tête ou ce qu'il voudra, devant les nombreux fûts de glycol de 200 litres, qui pèsent un âne mort. La méthode est toujours la même, on injecte d'abord le produit, on complète avec de l'eau et la ou les pompes de circulation se chargent de faire le mélange et l'on contrôle après. Il est d'ailleurs intéressant de faire un ou plusieurs remplissages à l'eau claire, cela permet un rinçage et un test d'étanchéité et avec un simple compteur d'eau, de connaître très justement le volume du circuit à protéger.
SP, je vous remercie en tout cas de ne pas avoir encore utilisé le mot "obligatoire " qui tombe parfois comme un couperet sans autres explications dans les réponses.
Malheureusement pour l'écologie, les deux glycols éthylène et propylène (pour mémoire, propylène comme "propre ") sont encore autorisés, bien que le mélange employé dans les circuits dits à haute température (130 à 180°) ne doit pas être de n'importe quel type (les purgeurs d'air non plus).
Le gel des circuits dû à une protection insuffisante ne peut pas être prix en compte dans les règlements, pas plus qu'il ne l'est pour les véhicules. Si un utilisateur n'est pas capable d'entretenir ou faire entretenir son installation ou son véhicule, c'est regrettable pour lui.
Il est toujours possible de compléter un circuit par de l'eau claire, il faut simplement l'isolement normalisé entre les deux circuits et un contrôle du mélange antigel.
Vous parlez d'étiquette, celle-ci est effectivement obligatoire et justement placée à l'endroit même du remplissage
Que vous remplissiez le circuit une nuit de pleine lune, pourquoi pas :=), c'est aussi conseillé sur les sites solaires. Je continue malgré cela à dire qu'il ne faut pas en faire un plat et que le risque d'ennui ou d'accident est négligeable par rapport à l'entretien des circuits de vapeur à haute pression. Que l'on donne une certaine importance au travail accompli et surtout en présence du Client qui gobe tout, je veux bien le croire. Dans certains cas, cela justifie la facture.
A+ L'énergie la plus propre est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#23 |
Message de
superplombier
, posté le samedi 8 septembre 2007 à 13:22 |
|
A part les dtu, les avis technique, notices des fabriquants et autres agrements qualisol, prevalent sur les textes, et c'est là qu'il est demande de ne pas raccorder. Lorsque l 'on cherches des textes solaires, on ne trouve pas grand chose (surtout en tant qu'incorporation en toiture) là il faut extrapoler et surtout suivre les avis techniques pour ce qui est de remplir de nuit c 'est gadget, je parlais plus haut qu'il ne faut pas remplir une installation avec des panneaux tres chaud c 'est tout, pour du rajout cela n a pas d'importance le solaire est une petite partie du chauffage ou de la plomberie mais avec des specificités qu'il faut bien connaitre, c'est pout cela que l'on s'est enflammé tous les deux car ne repondant pas à la "meme question" par contre je suis toujours surpris de te voir vouvoyer les internautes, car en regle general on se tutoie, comme sur les chantiers... le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#24 |
Message de
RO.
, posté le dimanche 9 septembre 2007 à 02:29 |
|
Bonjour Superplombier les notices constructeurs ne peuvent pas prévaloir sur les textes légaux, surtout si ces constructeurs ne sont pas européens elles peuvent tout au plus les renforcer (ce qui est le cas si elles préconisent de ne pas raccorder l'alimentation de facon définitive) les textes du règlement sanitaire évoqués par Pierrequiroule sont ,on ne peut plus clair je cite "lorsque l'on utilise l'eau potable pour alimenter un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont un réservoir de coupure ou un bac de disconnection doit etre utilisé pour isoler les 2 réseaux" "un disconnecteurà zone réduite peut etre utilisé en lieu et place sous certaines conditions" la loi ne fait aucune distinction sur la nature du risque ( glycol, eau de process, eau glacée, eau de chauffage, eau de pluie , etc) car dès qu'il ne s'agit pas d'eau potable il y a un risque les notices ne sont contractuelles et ne servent qu'à valider la garantie et à protéger le fabricant en cas de disfonctionnement à la mise en route A+
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#25 |
Message de
superplombier
, posté le dimanche 9 septembre 2007 à 11:43 |
|
salut non je ne suis pas d'accord avec toi, devant un trubunal c'est les prerogative du constructeurs qui prevalent mais aussi les avis technique type cstb, les dtu sont la pour faire une reglemantion extreme, les avis technique sont la pour mieux cadre theme par theme. dans e cas ce n'est pas pour les problemes de disconexion que les fabriquants demandent de ne pas raccorder, (donc pas reglement ddas) mais pour la garantie du materiel et le reglement qualisol, donc en raccordant au reseau tu est un regle dtu, mais pas en regle technique vois tu la nuance? le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#26 |
Message de
RO.
, posté le lundi 10 septembre 2007 à 06:04 |
|
Bonjour, nous n'avons pas le meme sens de priorité, pour moi, un réglement sanitaire officiel est prioritaire sur n'importe quel texte privé aussi technique soit il un texte contractuel privé ne peut pas etre en contradiction avec les lois sinon à quoi serviraient elles? permettez moi de rester sur mes positions je ne comprend pas, en quoi , le raccordement provisoire ou fixe du réseau d'eau de ville peut intervenir dans la garantie du matériel puisque dans tous les cas le circuit glycolé est isolé physiquement soit par le débranchement de l'alimentation provisoire, soit par la présence d'un disconnecteur avec vanne de barrage fermée il serait interressant de savoir si les constructeurs imposent vraiment le branchement provisoire comme seule technique obligatoire interessant car je suis alors hors la " loi " depuis un sacré bout de temps devant un tribunal, pensez vous vous qu'un fabricant soit plus crédible que le ministère de la santé? A noter que Qualisol IMPOSE (dans son paragraphe 1.4 ) que toute société, européenne ou francaise doit conformer ses prestations aux différentes réglementations officielles en vigueur cordialement roger
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#27 |
Message de
superplombier
, posté le lundi 10 septembre 2007 à 07:27 |
|
tout simplement que du point de vu rgarantie, les fabricants n'acceptent que leut produit pret à l'emploi, donc si tu rajoute de l'eau, tu mofifie la qualite du glycol et puis les avis technique et notice de fabricants, sont plus restrictives que les regelement sanitaires, donc aucun soucis de DTU, c'est contraire qui erait grave je n'ai jamais parlé de reglement sanitaire, il existe et en cas d'intox c'est lui qui sera la reference ok, la je suis d'accord, mais en cas de litige sur la garantie du materiel c'est la notice du fabricant qui sera dans ce cas la reference
la question du depart de ce post etait, quelle pression pour un circuit solaire, puis une seconde etait comment remettre du produit dedans, j'ai repondu dans le cas solaire si la question etait sur un circuit de chauffage central ma reponse aurait ete tout autre et la meme que PQR qui lui a repondu à coté du sujet d'une façon genérale sans connaitre les particularite du solaire le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#28 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le lundi 10 septembre 2007 à 09:47 |
|
Bonjour,
La seule particularité à "connaitre " serait l'obligation par le clent d'utiliser son produit de remplissage. C'est un peu comme si un marchand d'adoucisseurs n'appliquait sa garantie que si vous lui achetez son sel. (Culligan vend du sel, mais ne vous oblige pas à l'acheter, il vous y engage fortement).
Comme en cas de pb, soit le fournisseur vous croit et applique sa garantie, soit un expert est nommé et celui-ci sera sera à même de déterminer si le problème rencontré est engendré par le type de mélange utilisé, qui entre nous, si vous êtes assez malin peut être remplacé pour la cause. Il est certain que s'il s'agit d'un problème de gel de matériel, quel que soit le produit, la garantie ne s'appliquera pas.
Curieusement, les anomalies relevées sur les installations solaires que je suis sensé ne pas bien connaître (doc joint, CSTB ADEME que vous nommez), les remarques de la page 14 sont la mise en garde de la protection antigel qui risque d'être insuffisante, j'en ai parlé. Soit la mise en communication des deux circuits. J'en ai parlé aussi.
La remarque suivante (page 15 ou un disconnecteur est utilisé), porte sur la poignée de la vanne de remplissage qui devrait être enlevée pour éviter les mauvaises manipulations. Les organismes de contrôle admettent depuis les vannes quart de tour que de laisser la poignée permet de voir dans quelle position cette vanne se trouve. Simplement, ils préfèrent une simple attache mise autour.
Vous ne trouverez aucune remarque sur l'obligation d'utilisation de tel ou tel produit.
Vous pourrez trouver sur le site du CSTB / ADEME, une installation comportant de nombreuses anomalies et pourtant la synthèse dit que la charte Qualisol est respectée.
Vous dites par ailleurs que peu d'explications sont données par les DTU. Les avez-vous lu? Avez-vous consulté le document qui vous indique des exemples de mise en place de panneaux sur une toiture, par exemple ?
lien : helios2006.cstb.fr/catalogue/catalo ...
A+ L'énergie la plus propre est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Pression capteurs solaire |
#29 |
Message de
superplombier
, posté le lundi 10 septembre 2007 à 20:58 |
|
salut non seulement j ai lu les reglementations du pose sur toiture, mais en plus je suis intervenant dans l'ecole de compagnons du solaire en tant que zingeur et specialiste des capteurs incoporé ( anoter que ce n'est pas un DTU mais en avis extrolé du dtu zingerie 4 page tres restreint, il faudrait d'ailleur qu'ils planbche sur quelques choses de plus serieux) tu as raison il faut enlever la poignée ou bouchonner la vanne oui tu as raison pour les anomalies, qualigaz aussi ne verifie que quelques points et pourtant il ya aussi des anomalies sur d'autre choses que ne sont pas sur leur listes
biensur sur les docs cstb et ademe rien sur l'obligation de tel ou tel produit, mais la c'est le fabriquant qui oblige pour la garantie de son materiel, n'oublions pas que la plus part des capteurs sont garantis 10 ans (20 avec extantion de garanties pour certains) et dans ce cas tu peux etre sure que si il y a corrosion (pas le gel) et que le produit injecté n'est pas celui du fabriquant, celui ci s'en lavera les mains et dira que le produit n'est pas le sien et donc il ne peut garantir le probleme c'est pour cela que beaucoup dans leur l'ecrivent notice comme je l'ai dis, le dtu et cstb donnent des limites de securité, si le fabiquant ressere ces securites, il reste dans le DTU car il ne libere pas la securite mais la met plus draconienne? c'est du moins comme cela que je vois les choses
tous les deux on souvent à se titiller sur le fait que tu es tres comment dire procedurier, et moi je suis plus du terrain, ce qui n'empche pas de conneitre tous les deux les 2 parties de travail, technique et thérorique il y a quelques années bien avant que tu viennes ici je repondais aussi à beaucoup de questions, depuis des gars comme toi sont arrivés, certains tres theorique tres documentés car il faut souvent donner les limites, d'autres plus pratiques, il faut les deux, j'ai moins le temps de le faire alors je vous le laisse, mais ce n'est pour cela que je parle sans savoir et surtout je prefere parler de ce que je suis passionne, car je fais du solaire depuis une trentaine d'années en plus de la plomberie zinguerie chauffage classique tu comprends ce que je veux dire? le soleil brille pour tout le monde
|
|
 |
|