statut : invité
|
|
|
|
Probleme de chaudiere |
#1 |
Message de
zamee
, posté le 10/11/2007 à 13:44 |
|
|
bonjour,je possede une chaudiere de marque zaegel-held,modele vence pv 31,au gaz de ville,le probleme que je rencontre est le suivant:je perds regulierement la pression sur mon circuit eau qui est normalement de 2 bars et qui chute en dessous de 0.5 je dois tout le temps faire un appoint d'eau.cela n'empeche pas le bon fonctionnement de ma chaudiere mais je me demande ou pars la pression,j'ai vérifié la soupape de décharge et elle fontionne correctement,pas de fuites apparentes non plus,merci de m'aidé.
|
|
 |
|
Probleme de chaudiere |
#2 |
Message de
titloup-51
, posté le samedi 10 novembre 2007 à 16:29 |
|
bonjour jai eu le meme probleme avec la chaudiere j ai fais venir un reparateur le probleme cest la vase d expension a changer car il se remplie d eau un vase d expension environ 65 euros j avais le meme probleme que vous avec l la pression sur l appoint d eau pas de fuites apparentes cordialement a vous
|
|
 |
|
Probleme de chaudiere |
#3 |
Message de
paj1422
, posté le lundi 12 novembre 2007 à 11:54 |
|
Je suis du métier et Tiloup a une réponse de pro Bon courage pour remplacer le vase d'expansion (vescon) une cle a griffe fera l'affaire
|
|
 |
|