Bonjour,
J'ai en vue d'installer une pompe a chaleur dans ma maison et de l'utiliser avec des radiateurs. On m'a dit que les radiateurs devaient etre surdimensionnés en puissance par rapport a une chaudiere au fioul dans la mesure ou l'eau chaude avec une chaudiere fioul est a 70°c et avec une pac a 60°c.
De combien faut il alors les surdimensionner??
|
|
 |
|
Puissance du radiateur en fonction de le température de l'eau |
#2 |
Message de
ZetaPac
, posté le mardi 18 septembre 2007 à 11:32 |
|
Si tu dois choisir tes radiateurs, ne prend pas des radiateurs haute température. Prend des radiateurs basse température (55°C ou moins). Ta PAC sera moins difficile à réaliser, donc il y a plus de modèles disponibles, et probablement moins cher. Si tu peux, prends même des ventilo-convecteurs. Avec ces derniers, en plus de chauffer plus facilement tes pièces, et donc d'optimiser le fonctionnement de la PAC, tu pourras aussi raffraîchir sui tu choisis une PAC réversible. Si tu peux, choisis le plancher chauffant (35°C)
|
|
 |
|
Puissance du radiateur en fonction de le température de l'eau |
#3 |
Message de
tralalalalere
, posté le mardi 18 septembre 2007 à 13:17 |
|
|
Ok, mais en fait je voudrais avoir des radiateurs qui sont capable de faire les deux, fioul et pac car je ne suis pas sur de pouvoir installer une pac.
|
|
 |
|
Puissance du radiateur en fonction de le température de l'eau |
#4 |
Message de
claude42
, posté le jeudi 20 septembre 2007 à 16:59 |
|
Bonjour,
La puissance d' 1 radiateur est donnée en fonction d' 1 température d' eau.
Le vendeur doit pouvoir vous donner les différentes puissances en fonctions des températures. Ceci est évidemment valable quelque soit l' énergie.
Cdlt.
|
|
 |
|
Puissance du radiateur en fonction de le température de l'eau |
#5 |
Message de
ZetaPac
, posté le jeudi 20 septembre 2007 à 17:55 |
|
|
Il n'y a pratiquement aucun cas qui empêche d'avoir une pompe à chaleur... L'aérothermie solutionne presque tous les cas...
|
|
 |
|
Puissance du radiateur en fonction de le température de l'eau |
#6 |
Message de
tralalalalere
, posté le jeudi 20 septembre 2007 à 20:03 |
|
Je ne souhaite pas utiiser laerothermie dans ma region assez froide en hiver le rendement de ce pompes paraissent tres mediocre quand les temperature sont inferieur a 0. Je souhaite installer une pompe a chaleur dans un puit et je ne suis pas sur encore du debit du puit c'est pourquoi jaurais voulu savoir s'il ya une groose différence de puissance pour un meme radiateur s'il est alimenté par une pac ou par une chaudiere.
|
|
 |
|
Puissance du radiateur en fonction de le température de l'eau |
#7 |
Message de
bardal
, posté le jeudi 20 septembre 2007 à 22:20 |
|
la puissance thermique d'un radiateur est pratiquement liée proportionnellement au delta T entre la température ambiante (mettons 20°) et celle de l'eau qui circule dans le radiateur; grossièrement, si un radiateur fournit 2 kw avec une eau à 70° (donc delta T= 50°), avec une eau à 50° (delta T= 30°) il fournira 2kw/50x30=1,2kw. c'est évidemment à la louche, mais suffisant pour une estimation d'ordre de grandeur... ceci dit, rien ne dit que ces chiffres sont valables pour ton installation; il convient de calculer les données précises; il est à remarquer qu'un effort d'isolation suffit souvent à abaisser la température d'eau nécessaire pour couvrir les déperditions maximum et permettre l'utilisation d'une autre source type PAC; à noter que si un radiateur suffit avec une température de 50°, a fortiori il suffira avec 70°... il sera donc capable de faire PAC ou fuel...
|
|
 |
|
Puissance du radiateur en fonction de le température de l'eau |
#8 |
Message de
cyrillle
, posté le dimanche 23 septembre 2007 à 16:15 |
|
salut Attention si tu optes pour un install PAC avec ton puit de bien réinjecter l'eau dans cette source afin de ne pas l'assécher en quelques mois. Il faut la réinjecter une centaine de mètres plus loin et que le delta t° soit de 2 degré envron.
|
|
 |
|