statut : invité
|
|
|
|
Pxd sol pavapor et liège |
#1 |
Message de
philippe
, posté le 10/08/2007 à 15:34 |
|
Bonjour, J'ai réalisé une chappe seche fermacell sur un plancher bois préalablement allourdi par du granulat haute densité dans du carton nid d'abeille, et je souhaite à présent améliorer l'isolation au bruit d'impact, sans faire de faux plafond sous les solives. Est-il possible de poser des panneaux pavapor (fibre de bois 140 kg/mcube), de les recouvrir de panneaux pxd sol puis de coller des dalles de liège comme revetement final sur le pxd ? Je précise que la hauteur n'est pas un problème mais que en revanche j'aimerais limiter l'apport de poids supplémentaire au vu de tout ce que j'ai déjà mis. Merci
|
|
 |
|
Pxd sol pavapor et liège |
#2 |
Message de
croun
, posté le mardi 14 août 2007 à 17:34 |
|
Bonjour, J'ai bien peur que ta solution avec les dalles lièges te fasse un plancher trop souple qui va s'écraser à la moindre charge ponctuelle (comme les pieds de meuble). Il faut finir avec un revêtement plus rigide qui répartisse mieux la charge sur le pavapor. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de bien désolidarisé ton plancher flottant des murs avec un joint périphérique souple. Normallement ta chape sèche doit déjà bien isolé (as-tu penser à faire des joints périphériques ? ) Autrement tu as la solution de chez Homatherm avec de la cellulose qui serait peut-être plus légère... Croun
|
|
 |
|
Pxd sol pavapor et liège |
#3 |
Message de
philippe
, posté le mardi 14 août 2007 à 19:35 |
|
|
J'ai fait la désolidarisation de la chappe sèche avec des bandes phaltex. Serait-ce trop rigide ?
|
|
 |
|
Pxd sol pavapor et liège |
#4 |
Message de
croun
, posté le mercredi 15 août 2007 à 11:12 |
|
Salut , Phaltex n'est pas adapté à cela (mais c'est mieux que rien). Comme tu le dis c'est trop rigide, car prévu pour une isolation sous parquet flottant ou l'onde d'impact se propage sur la surface dur et est absorbé par le phaltex grâce à sa grande surface. Il aurait mieux valu un joint élastique (genre madex) ou mousse . tu peux visiter le site lien : www.akustar.com ... qui donne quelques infos sur le sujet. Croun
|
|
 |
|
Pxd sol pavapor et liège |
#5 |
Message de
philippe
, posté le mercredi 15 août 2007 à 22:53 |
|
Merci pour la précision du conseil. Serait-il opportun de retirer si faire ce peut la bande phaltex, en sachant que je pourrait la retirer uniquement sur l'épaisseur du Fermacell ou guere plus (sous le fermacell il y a 40mm de fibre de bois pavatherm NK floor désolidarisé des cloisons par phaltex également), et la remplacer en plaçant, ou plutôt en "bourrant" quelque chose de plus souple dans le joint ?
|
|
 |
|
Pxd sol pavapor et liège |
#6 |
Message de
croun
, posté le jeudi 16 août 2007 à 11:11 |
|
Non, tu vas beaucoup t'embêter pour un résultat qui ne sera pas au rendez-vous. Fais comme cela par contre si tu veux rajouter un pavapor avec un parquet par dessus ta chape seche. Cordialement Croun
|
|
 |
|
Pxd sol pavapor et liège |
#7 |
Message de
philippe Saddier
, posté le jeudi 16 août 2007 à 15:29 |
|
Merci beaucoup pour les conseils avisés, Cordialement, Philippe
|
|
 |
|