statut : invité
|
|
|
|
Releve en technibel ou remplacement total en daikin |
#1 |
Message de
caro76bis
, posté le 15/04/2008 à 01:14 |
|
bonjour,apres discussion sur les forums , mes devis on evolué, je voudrais urgemment votre avis j'habite un pavillon de 105 m2, nous voulons installér l'aerothermie(seulement chauffage AVEC RADIATEUR ), mais nous hesitons pourriez vous nous aiguiller svp: maison ancienne moyennement isolée en seine maritime( le havre), volume ( 295m3), coefficient d'isolation : 0,9 KW/M3.C°, deperdition de l'habitat: 7,43KW. date de ma chaudiere : environ 6 ans , consommation annuelle de fuel:1600l; radiateurs en acier. chauffage de mon eau par cumulus non relié a la chaudiere on me propose tout d'abord une pac en releve de chaudiere en technibel la PHRT 09+ ballon tampon de 30l , qui fait 8.04kw a +7° pour eau a 40-45°, le prix est de 10160 euros sinon on me propose du daikin en remplacement total pour 10900 euros, une PAC de 11,2 KW la reference ERhQ011AA+ kit hydrolique , j'ai peu de chiffre la concernant , si vous les avez ils seront les bienvenus , +ballon tampon de 50l pourriez vous svp me donner rapidement votre avis, je suis perdue, a force les commerciaux m'embrouillent
|
|
 |
|
Releve en technibel ou remplacement total en daikin |
#2 |
Message de
caro76bis
, posté le jeudi 17 avril 2008 à 18:30 |
|
|
bonjour, effectivement nous nous sommes decidé apres avoir ete voir une installation daikin. nous prenons un remplacement total, de plus , il faut vraiment pour radiateur en acier un ballon tampon et le vendeur de daikin a dit a l'entreprise qui nous monte la pac d'en mettre un de 200l ce qu'il vont faire
|
|
 |
|