statut : invité
|
|
|
|
Vmc piloté lineairement |
#1 |
Message de
Oliver
, posté le 28/02/2008 à 11:36 |
|
Bonjour,
Je cherche à piloter ma VMC linéairement par un hygrostat. C'est à dire que la Vitesse de l'extracteur doit changer en fonction du taux d'humidité sans jamais arrêter la VMC.
Aujourd'hui je pilote la VMC par le disjoncteur, et en vitesse mini au bout d'un semaine l'air et trop sec (inférieur à 40% >>mal de gorge ETC.. La VMC arrêtée, l'air dépasse les 60% Le fait d'arreter et de redemarrer la VMC créé de la condensation dans les conduits qui maintenant baigne dans l'eau.
J'ai trouver des variateur par pas de 10% J'ai trouver des hygrostat (tout ou rien)
J'ai pas trouver comment faire un mixage des deux après 4 heures de recherche sur internet..
Si quelqu'un a une solution (même un montage électronique à réaliser) Je prend .. Merci d'avance .
|
|
 |
|
Vmc piloté lineairement |
#2 |
Message de
Ferdi
, posté le jeudi 28 février 2008 à 12:02 |
|
Bonjour
C'est fou ce que certains deviennent exigeant et pas un seul ingénieur c'est encore penché sur le sujet il faudrait soumettre vos doléances à des fabricants de vmc il y a surement une solution technique De plus ça permettait d'arreter ce systeme infernal quiextrait betement (je dis bien betement )l'air que d'un autre coté vous réchauffer à prix d'or !!!!! salut Ferdi
|
|
 |
|
Vmc piloté lineairement |
#3 |
Message de
Oli vier
, posté le jeudi 28 février 2008 à 13:31 |
|
J'ai une idée de solution:
La VMC possédant 2 vitesses, je place le variateur (position ventil mini ) sur la vitesse 1, et l'hygrostat sur la vitesse 2 ( declenchement pour un seuil supérieur à55% d'humidité.)
Eh là ya plus qu'a réaliser le cablage de tout ça..
|
|
 |
|
Vmc piloté lineairement |
#4 |
Message de
Olivier
, posté le vendredi 29 février 2008 à 08:28 |
|
Re, bonjour,
Pour l'hygrostat pas de problème je pense que cela passera, par contre pour le variateur , là c'est pas gagner, il existe plusieurs modele et je ne sais pas lequel prendre, car a priori pour certain cela n'a pas marcher (pas de diminution de vitesse et bruit de VMC supplémentaire....
Il me faudrai donc un conseil concernant les variateurs ...
|
|
 |
|
Vmc piloté lineairement |
#5 |
Message de
VMC
, posté le vendredi 29 février 2008 à 18:22 |
|
Mais attention vous en avez 2 modèles : celui qui varie la vitesse lente en fonction de l'hygrométrie, et l'autre qui passe en vitesse rapide selon le seuil choisit.
|
|
 |
|
Vmc piloté lineairement |
#6 |
Message de
Pascal_F
, posté le samedi 1 mars 2008 à 20:59 |
|
Bonjour,
Il suffit de monter un régulateur d'humidité à plage neutre piloté par l'hygrostat. Le régulateur enclenche ou déclenche successivement des étages permettant de passer à la vitesse supérieure ou inférieure. Siemens, satchwell entre autres proposent ce type d'applications courante en conditionnement d'air.
Sinon il suffit de prendre une sonde d'humidité couplée à un régulateur proportionel intégral (PI) avec une sortie 0-10 V ou 4 -20 mA. Ce signal de sortie attaque alors l'entrée consigne vitesse d'un petit variateur de vitesse du ventilateur.
Attention, ces solutions sont courantes dans la climatisation industrielle mais très chères eu égard à l'application domestique. Pascal.
Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Albert Einstein.
|
|
 |
|