statut : invité
|
|
|
|
110 V sur carcace plaque gaz |
#1 |
Message de
Guillaume2125
, posté le 02/05/2008 à 15:35 |
|
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison et mon électricité avait été refaite à neuf par l'ancien propriétaire.
J'ai une plaque de gaz inox avec un bruleur électrique et une friteuse inox. Lorsque je touche les deux carcaces entre elles, il y a des arcs électriques.
J'ai mesuré à l'aide d'un multimètre entre la terre d'une prise et la carcace de la plaque inox et je mesure 110V. J'ai débranché le bruleur électrique, et toujours 110V. j'ai coupé le disjoncteur principal (baco) et toujours 110V.
Je supose que je dois avoir une terre volante. Je vais mesurer ma terre avec un telluromètre qu'un ami va me prêter mais en attendant si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci d'avance pour vos posts
Guillaume
|
|
 |
|
110 V sur carcace plaque gaz |
#2 |
Message de
tomas59
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 15:52 |
|
Bonjour apparemment vos appareils ne sont pas reliés à la terre. Il est fort probable que le fil de mise à la terre soit coupé quelque part (il faut chercher) ça arrive lorsque la continuité est faite d'une prise sur l'autre L'idéal est de passer une liaison directement du tableau jusqu à votre plan de travail (je suppose que c'est en cuisine) Il se peut également qu'ils soient en défaut d'isolement et dans ce cas l'interrupteur différentiel doit couper lorsque vous allez les brancher (mieux vaut mesurer leur isolement respectif avant). bon courage
|
|
 |
|
110 V sur carcace plaque gaz |
#3 |
Message de
Furax
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 17:03 |
|
Bonjour, Terre bonne ou pas, il y a un truc qui ne va pas, 110V disjoncteur coupé, il faut chercher pourquoi.
|
|
 |
|
110 V sur carcace plaque gaz |
#4 |
Message de
jeanpierre14ma
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 18:27 |
|
Bonjour , voir chez voisin, ou un condansateur ? A+
|
|
 |
|