statut : invité
|
|
|
|
16A ou 20A pour une prise de courant ? |
#1 |
Message de
ybis57
, posté le 25/04/2008 à 15:50 |
|
Bonjour, dans un tableau de répartition, j’ai lu que les prises de courant 16A + T (prises classiques, hors circuits spécialisés) devaient être raccordées à un disjoncteur divisionnaire de 16 A (je parle pas des fusibles), le tout protégé par un DD de 30 mA (source lien : www.hager.fr/files/download/0/45_1/ ...)
Dans un livre récent à jour avec la norme NFC15-100 « L’installation etq comme un PRO de 2004 », ces mêmes prises sont branchées sur un disjoncteur divisionnaire de 20 A.
Même remarque pour le circuit éclairage classique : 10 A dans le 1er cas, 16 A dans le second.
Pourquoi ces différence avec la même norme ?
|
|
 |
|
16A ou 20A pour une prise de courant ? |
#2 |
Message de
denis82
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:00 |
|
Bonjour, ces valeurs ont changée car sur la nouvelle norme ils ont accepté du 1.5² pour du 16A et comme le 1.5² est prévu pour l'éclairage donc ils ont monté la possibilité de cabler l'éclairage en 16A (anvant 1.5² et 10A) et le 2.5² avec du 20A (avant 2.5² avec 16A pour prise) donc tu peux cabler du luminaire en restant toujours avec du 1.5² à 16A et les prises peuvent étre cabler en 2.5² pour du 20A Le nombre d'appareil qui peuvent étre mis sur un circuit dépendra de la protection utilisée.
|
|
 |
|
16A ou 20A pour une prise de courant ? |
#3 |
Message de
luis
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:05 |
|
bjr dans le lien hager pages 24 et 25 pc 2.5 disj 20 A pc 1.5 disj 16 A lumiere 1.5 disj 16 A ou est le probleme ?
|
|
 |
|
16A ou 20A pour une prise de courant ? |
#4 |
Message de
ybis57
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:14 |
|
Exact Luis, le document fait 60 page donc j'avais sauté ce tableau ; j'ai regardé à la page 56 (mon cas de figure), et sur schéma on trouve du 10A pour l'éclairage et 16A pour les prises ; ça prête à confusion pour un gars qui est pas du métier. Merci pour ton indication et celle de Denis82, je vais me référer à la p 24-25.
|
|
 |
|
16A ou 20A pour une prise de courant ? |
#5 |
Message de
luis
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:31 |
|
precision 20 A pour du 2.5 et 16 A pour du 1.5 c'est des calibres maxi, il n'est pas interdit de mettre moins. l'exemple de la page 56 est bon
|
|
 |
|
16A ou 20A pour une prise de courant ? |
#6 |
Message de
super mario bross
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:34 |
|
salut suivant les normes tu mettre jusqu'a 8 socles(Prises) sur 1 disj. 20A en 2.5² et seulement 5 sur 1 dij. 16A mais tu peux trés bien mettre une double prise dans un socle donc tu peux en mettre 16!!!
|
|
 |
|
16A ou 20A pour une prise de courant ? |
#7 |
Message de
Odile Atmoilachatt
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 18:14 |
|
Bonsoir
Faux. soit fil en 2,5mm2 8 socles maxi et disjoncteur 20A maxi, ou fil en 1,5mm2 5 socles maxi et disjoncteur 16A maxi
|
|
 |
|