 Message de ybis57 , posté le 25/04/2008 à 15:50
Bonjour, dans un tableau de répartition, j’ai lu que les prises de courant 16A + T (prises classiques, hors circuits spécialisés) devaient être raccordées à un disjoncteur divisionnaire de 16 A (je parle pas des fusibles), le tout protégé par un DD de 30 mA (source lien : www.hager.fr/files/download/0/45_1/ ...)

Dans un livre récent à jour avec la norme NFC15-100 « L’installation etq comme un PRO de 2004 », ces mêmes prises sont branchées sur un disjoncteur divisionnaire de 20 A.

Même remarque pour le circuit éclairage classique : 10 A dans le 1er cas, 16 A dans le second.

Pourquoi ces différence avec la même norme ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
16A ou 20A pour une prise de courant ? #2
 Message de denis82 , posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:00  
Bonjour,
ces valeurs ont changée car sur la nouvelle norme ils ont accepté du 1.5² pour du 16A et comme le 1.5² est prévu pour l'éclairage donc ils ont monté la possibilité de cabler l'éclairage en 16A (anvant 1.5² et 10A) et le 2.5² avec du 20A (avant 2.5² avec 16A pour prise) donc tu peux cabler du luminaire en restant toujours avec du 1.5² à 16A et les prises peuvent étre cabler en 2.5² pour du 20A
Le nombre d'appareil qui peuvent étre mis sur un circuit dépendra de la protection utilisée.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
16A ou 20A pour une prise de courant ? #3
 Message de luis , posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:05  
bjr
dans le lien hager pages 24 et 25 pc 2.5 disj 20 A
pc 1.5 disj 16 A
lumiere 1.5 disj 16 A
ou est le probleme ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
16A ou 20A pour une prise de courant ? #4
 Message de ybis57 , posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:14  
Exact Luis, le document fait 60 page donc j'avais sauté ce tableau ; j'ai regardé à la page 56 (mon cas de figure), et sur schéma on trouve du 10A pour l'éclairage et 16A pour les prises ; ça prête à confusion pour un gars qui est pas du métier.
Merci pour ton indication et celle de Denis82, je vais me référer à la p 24-25.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
16A ou 20A pour une prise de courant ? #5
 Message de luis , posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:31  
precision
20 A pour du 2.5 et 16 A pour du 1.5 c'est des calibres maxi, il n'est pas interdit de mettre moins. l'exemple de la page 56 est bon
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
16A ou 20A pour une prise de courant ? #6
 Message de super mario bross , posté le vendredi 25 avril 2008 à 16:34  
salut suivant les normes tu mettre jusqu'a 8 socles(Prises) sur 1 disj. 20A en 2.5² et seulement 5 sur 1 dij. 16A
mais tu peux trés bien mettre une double prise dans un socle donc tu peux en mettre 16!!!
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
16A ou 20A pour une prise de courant ? #7
 Message de Odile Atmoilachatt , posté le vendredi 25 avril 2008 à 18:14  
Bonsoir

Faux.
soit fil en 2,5mm2 8 socles maxi et disjoncteur 20A maxi, ou fil en 1,5mm2 5 socles maxi et disjoncteur 16A maxi
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png