Fil Atom  Fil RSS  2 prises en bascule fusible débranché ?! Un fantôme? #1
 Message de solaristik , posté le 10/05/2008 à 10:34
Désolé je n'ai rien trouvé sur le forum qui réponde à ma question de débutant...

Hier j'ai entrepris de voir sur mon tableau électrique quel disjoncteur correspondait à quelle prise/éclairage. Il s'agit d'une maison dans laquelle nous avons emmenagé il y a 6 mois.

J'ai donc successivement débranché les disjoncteurs et noté ce qui ne marchait plus.

Enfin, j'arrive au disjoncteur qui visiblement coupe l'arrivée d'une prise sur laquelle était branchée la télé. Bon. Je mets alors ma lampe dans une autre prise de la pièce.

Surprise: ma lampe s'allume faiblement et la télé se rallume, et les deux commencent à partir en bascule...
Ce matin la télé est foutue, et la chaudière aussi d'ailleurs (elle aurait subi le même traitement lorsque j'ai testé une autre prise???).

Ai-je fait une erreur en procédant de la sorte? (apparemment oui...)

Je ne suis absolument pas sûr de cette installation. Est-ce normal? Ma chaudière (qui vit toujours mais se comporte bizarrement: plus d'eau chaude...) peut-elle reprendre vie?

Merci de votre aide, au moins pour comprendre ce qui s'est passé!


 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
2 prises en bascule fusible débranché ?! Un fantôme? #2
 Message de ds_de_m , posté le samedi 10 mai 2008 à 10:44  
probablement une alimentation tri et une rupture du neutre ?

Dneis
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 prises en bascule fusible débranché ?! Un fantôme? #3
 Message de solaristik , posté le samedi 10 mai 2008 à 10:51  
J'ai vérifié le compteur EDF, apparemment c'est du monophasé, mais c'était peut-être du triphasé au moment de la conception du tableau électrique. Je ne sais pas trop comment voir ça...

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 prises en bascule fusible débranché ?! Un fantôme? #4
 Message de loup blanc , posté le samedi 10 mai 2008 à 11:37  
Bonjour

ça arrive quelquefois dand les anciennes installations, ou avec des "bidouillages" réalisés.
C'est le signe que les circuits ne sont pas séparés, et que cette prise est branchée entre le Neutre d'une protection , et la phase d'une autre.

Par contre, quand tous les fusibles sont mis, celà fonctionne correctement.

Je suppose que tu n'a pas retiré un fusible qui était un "sectionneur de Neutre", c'est à dire une fausse cartouche en métal. Car ça été la mode à une période.

Mais commetu dois avoir soit des fusibles "Tabhattière" , soit des fusibles "porcelaine" , et de par ce que tu a constaté, ton installation doit nécessiter une MISE EN SECURITE.
Vois le site PROMOTELEC.FR pour en savoir plus.
Ce n'est pas une mise au norme, mais le minimum pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Cordialement






vie
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 prises en bascule fusible débranché ?! Un fantôme? #5
 Message de Fredo , posté le samedi 10 mai 2008 à 12:17  
Bonjour

Loup blanc a très probablement raison

quand tu ouvre le fusible censé couper et que ça ne coupe pas ouvre s'en un autre s'il ne se passe rien tu le fermes puis tu continues jusqu'a trouver lequel
j'ai actuellement aussi une "crotte de ce genre " je m'en suis aperçu quand j'ai refait mon vieux tableau et séparé mes circuits
il va falloir que je monte dansles combles pour faire le ménage dans une boitetres certainement .

Bon courage
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 prises en bascule fusible débranché ?! Un fantôme? #6
 Message de Fredo , posté le samedi 10 mai 2008 à 14:26  
Bonjour

Je n'avais pas lu jusqu'au bout

D'abord notre ami Solaristik parle de disjoncteur ,pas de fusible tabatiere ... ou autre donc normalement il n'aurait pas du rencontrer ces cartouches de neutre et si en plus il est sûr de ne pas etre en tri ça n'aurait pas dû faire de dégats
or d'apres la descriptionil semblerait bien que télé et chaudiereest ramassées de la surtension .

Donc question : vérifiez votre abonnement pour vérifier que vous etes en mono et non en tri
salutations Fredo
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 prises en bascule fusible débranché ?! Un fantôme? #7
 Message de loup blanc , posté le samedi 10 mai 2008 à 15:23  
Bonjour

Peut-être qu'une photo du disjoncteur EDF , et du_ tableau de répartition de l'habitation ( avec son appareillage) pourrait nous en ndire plus.
Cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    