Fil Atom  Fil RSS  2 radiateurs sur 1 disjoncteur ? #1
 Message de chapeaumelon , posté le 05/07/2008 à 16:42
Bonjour,
j'ai passé mes gaines de chauffage en 2,5.
Tout arrive à mon nouveau tableau (aménagement combles)
J'ai 4 radiateurs electriques entre 1000 et 1600 W
et 2 seche-serviettes de 750 + 1000 W (soufflant) et 500 W.
Puis-je les brancher par 2 dans 3 disjoncteurs 20 A ou dois-je
vraiment faire une ligne pour chaque ?

Merci d'avance.
Je vous pose la question car sur mon tableau principal, l'électricien a branché mes radiateurs de rez-de-chaussée en 1,5 en les couplant par 2 sur des disjoncteurs de 20 A.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
2 radiateurs sur 1 disjoncteur ? #2
 Message de carminas , posté le dimanche 6 juillet 2008 à 06:56  
Bonjour

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A max et 4500W max
1,5² : Disj 10A max et 2250W max
Sur ce point votre électricien n'a pas raison, il a mis à tort un disj 20A (à remplacer au plus vite)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.

A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.

A noter également que la salle de bain doit avoit un circuit de chauffage dédié.

Prévoir un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur sous le même ID protégé par un disj 2A (ne pas oublier de passer les fils pilote).

@+
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 radiateurs sur 1 disjoncteur ? #3
 Message de chapeaumelon , posté le dimanche 6 juillet 2008 à 09:51  
Merci infiniment pour cette réponse claire et... matinale !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 radiateurs sur 1 disjoncteur ? #4
 Message de chapeaumelon , posté le dimanche 6 juillet 2008 à 09:56  
Une petite précision : les radiateurs que l'électricien a posé dépassent
en couplé plus de 2250 W (1500 + 1000).
Quel ampérage de disjoncteur mettre ?
Merci d'avance.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 radiateurs sur 1 disjoncteur ? #5
 Message de carminas , posté le dimanche 6 juillet 2008 à 11:15  
Si c'est bien du 1,5² et que vous voulez respecter la norme, il faut 2 disjoncteurs 10A dans le tableau.
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
2 radiateurs sur 1 disjoncteur ? #6
 Message de chapeaumelon , posté le dimanche 6 juillet 2008 à 12:26  
Merci encore !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png