bonjour,
le consuel vient de passer et il me dit de changer un disjoncteur 40A type A (plaques de cuissson, four et lavelinge) pour mettre un 63A. Quelle doit etre la section des fils d'alimentation pour un 63A. Car si je dois passer en 16mm², est ce que ma LEP qui est en 6mm² est toujours bonne?
|
|
 |
|
Alim disjoncteur 63a |
#2 |
Message de
Isalexh
, posté le lundi 28 avril 2008 à 13:36 |
|
Salut . 1) 16mm² du bornier à l'ID. 2) la norme dit:pour une LEP la section minimale doit-etre au moins égale à la moitié de la plus grande section des conducteurs de protection de l'installation avec un minimum de 6mm² pour le cuivre et 10mm² pour l'alu et un maxi de 25mm² pour le cuivre et 35mm² pour l'alu .
|
|
 |
|
Alim disjoncteur 63a |
#3 |
Message de
Isalexh
, posté le lundi 28 avril 2008 à 14:47 |
|
Mais dis moi il n'aurait pas été plus simple de garder ton 40A type A et de brancher ton four sur un autre circuit??? Il me semble que le four peut se brancher sur un AC. attendre d'autres avis...
|
|
 |
|
Alim disjoncteur 63a |
#4 |
Message de
georges
, posté le lundi 28 avril 2008 à 19:22 |
|
|
c'est en effet la solution
|
|
 |
|