statut : invité
|
|
|
|
Alim garage |
#1 |
Message de
miservant
, posté le 02/08/2007 à 22:28 |
|
|
bonsoir,je dois alimenter mon garage (transformé en piece habitable)qui se trouve a 30m de la maison ,je pense tirer un 3x6 dans un petit tableau avec 2 dijoncteurs 10 et 20a ,faut-il un inter diff et faut il raccorder le 3x6 a un dijoncteur dans la maison ou directement au differentiel merci de vos reponses
|
|
 |
|
Alim garage |
#2 |
Message de
balun
, posté le vendredi 3 août 2007 à 21:56 |
|
inter diff 30ma oui
non, à une boite de dériv grosses sections juste en aval des bornes du disj edf
|
|
 |
|
Alim garage |
#3 |
Message de
balun
, posté le vendredi 3 août 2007 à 21:57 |
|
ah j'oubliais en plus au départ il faut un disj 32A car c'est du 6mm²
|
|
 |
|