Fil Atom  Fil RSS  Alimentation #1
 Message de coeper57 , posté le 26/07/2007 à 13:05
Bonjour,je dois alimenter 1 four , 1 allumage électronique d'1 plaque gaz et 1 machine à laver.
Mon tableau ne dispose pas d'interrupteur différenciel.
Tous les disjoncteurs sont occupés.
Combien de gaines dois-je tirer?
Quelles sections de cables utilisées?
Quel type d'interrupteur différenciel et la puissance?
Combien de disjoncteurs et la puissance?
La cuisine se trouve à environ 10 mètres du tableau.
Si possible pourrais-je avoir un croquis?
Merci à plus.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Alimentation #2
 Message de hervé , posté le jeudi 26 juillet 2007 à 13:49  
appelle un pro c'est trop dur pour toi...

Pour info : protection différentielle

Pour info : pas la section des câbles mais des fils.

Pour info : pas la puissance d'une protection différentielle mais l'intensité nominale.

Pour info : pas la puissance d'un disjoncteurs mais l'intensité
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Alimentation #3
 Message de carminas , posté le jeudi 26 juillet 2007 à 18:31  
Refaite un mini tableau soit à côté du principal soit dans la cuisine.

En tête un interrupteur différentiel 30mA 40A typeA
- un disj 20A circuit en 2,5² pour le four
- un disj 20A circuit en 2,5² pour le lave-linge
- un disj 16A circuti en 1,5² pour l'allumage plaque

Si vous n'avez pas de quoi ajouter de disjoncteur dans le tableau principal, mettre le cable de liaison en 10² si votre disjoncteur de branchement est un 15/30/45A et en 16² si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A

Voir schéma joint
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Alimentation #4
 Message de coeper57 , posté le dimanche 29 juillet 2007 à 10:56  
Merci pour votre réponse.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Alimentation #5
 Message de coeper57 , posté le dimanche 29 juillet 2007 à 10:57  
C'est de l'aide donc j'avais besoin et pas de quelqu'un qui essaye de me faire passer pour un nul! mais merci quand meme de m'avoir consacré un peu de temps!!!
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Alimentation #6
 Message de coeper57 , posté le dimanche 29 juillet 2007 à 11:00  
C'est carminas que je remercie. Bonne journée
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png