statut : invité
|
|
|
|
Arrivée chauffe-eau 110v |
#1 |
Message de
LeMaKal
, posté le 07/08/2007 à 15:59 |
|
Bonjour,
J'ai emmenagé récemment dans un appartement, et lechauffe-eau ne fonctionne pas. Après avoir du attendre un bon moment, le propriétaire a décidé de faire appel à un technicien et ils sont venu pendant mon absence.
Le diagnostic est le suivant: contacteur jour/nuit HS qui ne délivre pas assez de tension.
J'ai testé moi-même la veille le contacteur, et il fournissait aussi bien en marche forcé HP, qu'ne mode automatique HC du 220V, j'ai donc appelé, et on m'a répondu qu'il y avait: "une dispersion du courant et que le ballon ne recevait que 110v".
Je reste un peu sur ma faim là, parceque à moins d'un pont diviseur de tension entre les deux bouts, comment peut on faire arriver 110v quand 220 en partent?
A vous lire, Cordialement,
Mickaël
|
|
 |
|
Arrivée chauffe-eau 110v |
#2 |
Message de
kristian 13
, posté le mardi 7 août 2007 à 18:19 |
|
|
si en départ où sortie de ton contacteur tu as 220v et à l'arrivée 110v (chauffe eau de débranché) tu as une perte en ligne donc cable à remplacer où connections à vérifier.Si tu as 220v à l'arrivée sur chauffe eau toujours débranché c'est ton chauffe eau qui à des problèmes.
|
|
 |
|
Arrivée chauffe-eau 110v |
#3 |
Message de
Handy
, posté le mardi 7 août 2007 à 21:04 |
|
Bonjour, Diagnostic : Fil neutre coupé ou débranché entre le contacteur et le chauffe eau !!! Surement au départ. Explication : Un fil débranché allongé parmi des fils branchés prend une tension 230/2 par induction capacitive mais incapable de fournir le moindre courant ! Cherche la coupure !! Salut.
|
|
 |
|
Arrivée chauffe-eau 110v |
#4 |
Message de
Adrien
, posté le mardi 7 août 2007 à 22:13 |
|
|
"une dispersion du courant..." MDR... et le mec se dit technicien...
|
|
 |
|