En attente de DB type S, cablage ou non des ID 30mA ? |
#1 |
Message de
Jez
, posté le 08/08/2007 à 08:50 |
|
Bonjour, Je termine actuellement ma rénovation électrique. Mon tableau de répartition est divisé en trois groupes protégés par trois ID 30mA (2 AC et un A). J'ai posé ces ID dans le tableau en préférant ne pas les câbler à leur groupe respectif, parce que mon DB n'est pas de type S. Je vais prendre contact avec EDF pour qu'il m'en pose un. En attendant, vaut-il mieux que je reste comme ça et je câblerais le jour de la pose du disjoncteur ou est ce que je peux câbler maintenant sans problème de sécurité ? Pour une rénovation, est ce qu'une demande de remplacement de DB me soumet au passage du Consuel. J'avais lu il y a quelques mois qu'il en était question dans un avenir proche. Qu'en est-il actuellement ? Merci d'avance et bonne journée Jez
|
|
 |
|
En attente de DB type S, cablage ou non des ID 30mA ? |
#2 |
Message de
SR1
, posté le mercredi 8 août 2007 à 09:18 |
|
Bonjour,
Pour votre sécurité, câblez dès maintenant vos interrupteurs différentiels 30 mA. Le fait que votre DB ne soit pas sélectif peut entrainer simplement son déclenchement en cas de défaut d'isolement au même titre que vous ID 30 mA. C'est qu'un problème de sélectivité, rien à voir avec la sécurité. Disons que c'est du "confort électrique". Pour le changement de votre DB, il n'y a pas d'obigation de contrôle Consuel, par contre suivant les secteurs, EDF est plutôt réticent à les remplacer comme ça (ça été le cas dans ma région). Essayer d'argumenter en expliquant que celui ci est vétuste (si c'est le cas ...) ou que le différentiel ne fonctionne pas.
|
|
 |
|
En attente de DB type S, cablage ou non des ID 30mA ? |
#3 |
Message de
Jez
, posté le mercredi 8 août 2007 à 09:51 |
|
Merci de la rapidité de votre réponse ©SR1 Pour ma lanterne, même si ce n'est pas mon cas de figure, l'inverse poserait par contre un problème de sécurité alors, non? (c'est à dire avoir un DB sélectif sans DDR sur l'installation) Jez
|
|
 |
|
En attente de DB type S, cablage ou non des ID 30mA ? |
#4 |
Message de
SR1
, posté le jeudi 9 août 2007 à 18:54 |
|
Bonjour,
Avoir un seul dispositif différentiel au niveau du DB (500 mA type S) est insuffisant vis à vis des règles actuelles de sécurité.
|
|
 |
|