statut : invité
|
|
|
|
Betises en serie ou non? |
#1 |
Message de
pascal 68
, posté le 28/04/2008 à 19:31 |
|
Bonsoir, A force de lire les différents messages, je commence a avoir très peur. 1° Pour les lumieres, j'ai mis du 2,5mm(comme pour les prises electriques). GRAVE? 2° Toujours coté lumière je protège chaque ligne avec un 20 mais j'ai 12 spots de 50w par ligne. TROP? 3° Pour la cuisinne j'ai 1 circuit four, 1 circuit plaque, 1 circuit lave vaisselle, et du circuit 8 Prises j'en ai pris une pour le congeleteur et une pour le frigo. SOUCI? 4° N'ayant pratiquement pas de mur, j'ai passé le circuit lumiere salle a manger et le circuit pc salle a manger derriere le seul endroit possilble à savoir la ou il y a le conduit cheminée. PETIT RISQUE OU DANGER? Pour info je n'ai pas de consuel qui doit passer, il s'agit d'une "rénovation". Merci pour toutes vos réponses.
|
|
 |
|
Betises en serie ou non? |
#2 |
Message de
pedro82006
, posté le lundi 28 avril 2008 à 20:45 |
|
Bjr
n° 1 pas grave
n° 2 10 a ou 16 a n°3 pas de soucis n° 4 avoir si cet endroit est tres chaud ??? risque de fondre les gaines fils = c / circuit
a +
|
|
 |
|
Betises en serie ou non? |
#3 |
Message de
serge95
, posté le lundi 28 avril 2008 à 20:47 |
|
Bonsoir,
2,5 mm² pour la lumiere c'est surdimensionne et ca sert a rien mais bon vu que c'est fait
20 A pour la lumiere c'est trop ,il faut du 10 A meme si vous avez mis une grosse section de fils.
il faut du 10 A pour les lumieres soit maximum 2500W sur le circuit protégé
16 A pour les prises de courant soit 3500W maximum
32A supporte la plaque electrique et le four (4 plaques+four ca monte a 12000W voir votre equipement electomenager.
Pour le passage dans la cheminée ben faut pas l'allumer ! il faut la condamner et vos fils dans une gaine ou une goulotte et pas d'eau de pluie sinon cable blindée pour extérieur (l'eau c'est corrosif dans le temps)
Serge
et
|
|
 |
|
Betises en serie ou non? |
#4 |
Message de
pascal 68
, posté le lundi 28 avril 2008 à 20:49 |
|
|
Merci pedro pour ta réponse qui.............me rassure, j'etais un peu soucieux. Pour le 4° points c'est une cheminée à bois plus pour le plair des yeux que pour chauffer la maison cuve a mazout et radiateur pour cela.
|
|
 |
|
Betises en serie ou non? |
#5 |
Message de
pascal 68
, posté le lundi 28 avril 2008 à 20:56 |
|
Merci serge, comme la cheminee n'est pasencore installée, existe t-il qq chose isolant ou autre que l'installateur pourra mettre?@+ Pascal
|
|
 |
|
Betises en serie ou non? |
#6 |
Message de
serge95
, posté le lundi 28 avril 2008 à 21:09 |
|
ah non pa question de passer le fil dans la cheminee,l'installateur va engager sa responsabilite et il doit refuser de la monter.
Faut passer le fil autrement,il y a des goulottes de sol !
|
|
 |
|
Betises en serie ou non? |
#7 |
Message de
serge95
, posté le lundi 28 avril 2008 à 21:15 |
|
pouvez vous mettre une photo ou passe le fil avec l'emplacement de la cheminee.
il y a une solution c'est de faire une fausse colonne en bois esthetique qui cachera les fils.
Il faudra seulement la faire a au moins 1 m de la cheminee
|
|
 |
|