statut : invité
|
|
|
|
Branchement cellules |
#1 |
Message de
robert
, posté le 03/07/2008 à 22:57 |
|
bonsoir à tous, qui m'indiquer de manière simple le branchement d'un jeu de cellules sur une motorisation portail de marque SOMFY SGA 6000. sur la notice en ma possession page 32 il y a 7 plots 2 pour cellule emétrice 5 " " réceptrice seulement 3 fils vont sur le bornier. cellule emetrice 24v + 0 v " réceptrice 24 v +0v +c +nc+no. sur le bornier 2 fils sur borne 3 " " " " 1 fil " " 4 je veux brancher de manière que les cellules soient actives à la fermeture. je vous remercie à l'avance. robert
|
|
 |
|
Branchement cellules |
#2 |
Message de
Poiffy
, posté le vendredi 4 juillet 2008 à 23:35 |
|
Bonsoir, Si vous raccordez de la façon suivante, cela devrait fonctionner : - alimentation COMMUNE aux 2 cellules CE et CR : un fil depuis 0v branché sur 7 et un fil depuis 24 V sur 3 (soit 2 fois 2 fils). - brancher un fil depuis C sur 3 - brancher un fil depuis NO sur 4 (si un fil est présent entre 3 et 4 pensez à l'enlever).
|
|
 |
|