Branchement contacteur ch eau. |
#1 |
Message de
milliam
, posté le 09/05/2008 à 17:37 |
|
bonjour. j'ai changé mon contacteur chauffe eau J/N 380v car il était foutu. mon problème est qu'une 1/2 heure après le montage et donc en marche, pendant les heures creuses, la bobine à grillé. question ? est-ce normal si un autre problème se trouvais ailleurs ? je pense au thermostat ou à la résistance. ou bien est-il défectueux ? c'est un Schneider électrique Merlin Guérin. j'ai rebranché les fils un par un donc pas de tromperie. un petit schéma serai simpa. merci. A+
|
|
 |
|
Branchement contacteur ch eau. |
#2 |
Message de
loup blanc
, posté le vendredi 9 mai 2008 à 17:54 |
|
Bonjour
pourquoi dites vouys J/N 380 V ????
quel type de contacteur ( référence ) ?
Avez-vous un contrat monophasé ou triphasé ?
Cordialement
|
|
 |
|
Branchement contacteur ch eau. |
#3 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 9 mai 2008 à 18:51 |
|
Bonjour, Les contacteurs J/N actuels ont leur bobine en 230V même ceux en Tri. Un ancien modèle aurait il eu une bobine en 380, branché entre 2 phases ? Ca serait une explication à cette "mort subite" ! Si j'ai raison ... encore un neuf et remplacer une connexion phase par une connexion sur le neutre. Salut.
|
|
 |
|
Branchement contacteur ch eau. |
#4 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 9 mai 2008 à 19:16 |
|
Si j'ai raison ... Encore un neuf et remplacer une connexion phase par une connexion sur le neutre, sur le circuit bobine, pas sur la puissance, bien sûr. Salut :
|
|
 |
|