 Message de Shivawarrior , posté le 26/05/2008 à 18:45
Bonjour, je voudrais installer des lampes à décharge dans mon petit entrepôt, puissance 5x400 w.
Ces lampes seront programmées par un programmateur theben sul 181h , pour protéger celui ci , je voudrais installer un contacteur de type hager es 220.
Je pense avoir compris au testeur comment raccorder le programmateur , par contre, je suis perdu pour raccorder le contacteur.
Pouvez vous m'aider?
Un énorme merci d'avance
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Branchement programmateur/contacteur #2
 Message de titi , posté le lundi 26 mai 2008 à 19:33  
utiliser le contact du programmateur pour alimenter votre bobine de contacteur en a1 , et relier a2 au neutre. j'oubliais l'entrée du contact de programmateur sera bien sur la phase. ensuite utiliser les contacts de votre contacteur pour votre répartition lumineuse.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    