 Message de kangourou , posté le 14/08/2007 à 15:15
Bonjour,

Voila : j'ai un tableau au dessus de mon disjoncteur EDF. Liason 10mm² entre EDF et différentiel tableau.

Je souhaite brancher un second tableau (3000 W de chauffage elec, 1 seche linge, 1 lave linge, 1 PC et environ 500 W de lumiére) dans une nouvelle pièce à 10m de distance.
Voici mes options :
1/ ajout d'un disjoncteur 32A dans le tab principal puis tirage d'un cable 3*6mm² vers le second tableau.
2/ Branchement sur le bornier du tab pricipal et cable de 10mm² vers le second tab.
3/ Branchement sur le bornier du tab principal et cable de 6mm² vers le second tab. sur cette option je ne sais pas si il est important d'avoir la même section de cable que sur le premier tab.

Merci de vos reponses.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Branchement second tableau #2
 Message de bricol-tout , posté le mardi 14 août 2007 à 17:07  
Bjr, option2,repiquer l'alimentation sur le 1er tableau avant différentiel,cable 10mm2 puis ajouter un differentiel sur le second tableau.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Branchement second tableau #3
 Message de bricol-tout , posté le mardi 14 août 2007 à 20:25  
Re, je poste une photo.Tien moi au courant(c'est le cas de le dire).
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Branchement second tableau #4
 Message de kangourou , posté le mardi 14 août 2007 à 21:14  
OK merci
je pense que je vais prendre cette option. Ce qui m'embete c'est que je n'ai pas trouvé de cables "tout fait" avec 3 fils en 10mm². Je vais devoir prendre du cable àl'unité et les passer dans une gaine. (qui passe dehors, pas genant ?)
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Branchement second tableau #5
 Message de bricol-tout , posté le mardi 14 août 2007 à 22:12  
Re, le 10mm2 ne se vend pas tout fait, celà se vend par fil et au mètre linéaire, certe vous allez être obligé de les passer sous gaine,de diamètre 30mm mini.Pour le passage en dehord pas de problème mais prendre de la gaine noir et non grise.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Branchement second tableau #6
 Message de kangourou , posté le mercredi 31 octobre 2007 à 15:55  
Bonjour,

Je viens de finir il y a 15 jours, j'ai opté (après en avoir discuté avec un electricien) sur un cable 3*6 mm² qui part d'un disjoncteur 32 A du tableau prinicpal.
J'ai mis 2 chauffages de 1500 W

Merci encore.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png