#1 |
Message de
Chindouil1
, posté le 07/08/2007 à 10:08 |
|
merci de me renseigner sur la section des cables concernant le schema ci joint et sachant que mon disjoncteur est de 45A , que je veux alimenter 1 garage distant de 50 metres et disposer de 4,5KW dans celui ci.
A partir du garage il me faut alimenter 6 spots basse tension repartis sur 80 metres ,ainsi qu'1 ABRI( 2 prises +1ampoule)et 1 portail coulissant distant eux aussi de 80metres.
|
|
 |
|
Cablages |
#2 |
Message de
Patsy
, posté le mardi 7 août 2007 à 12:16 |
|
|
schéma ci joint ??
|
|
 |
|
Cablages |
#3 |
Message de
Chindouil1
, posté le mardi 7 août 2007 à 13:57 |
|
effectivement je n'arrive pas a envoyer le schema,mais je pense que ma description est assez claire pour m'aider. j'ai oublié de preciser que j'etais en monophasé 220V
|
|
 |
|
Cablages |
#4 |
Message de
Patsy
, posté le mardi 7 août 2007 à 15:39 |
|
Salut, câble 3G6mm² pour alimenter votre garage. Vous mettez un petit tableau une rangée, un interdiff 40A 30mA en tête, et un circuit prise (1.5mm² disj 16A), un circuit ECL (1.5mm² 10A), un circuit portail (2.5mm² disj16A).
A+
|
|
 |
|
Cablages |
#5 |
Message de
Chindouil1
, posté le mardi 7 août 2007 à 16:54 |
|
|
Merci pour tes conseils
|
|
 |
|
Cablages |
#6 |
Message de
Marc97
, posté le mercredi 8 août 2007 à 00:53 |
|
Salut. Que Patsy me corrige si je me trompe.Ajoutez un disjoncteur de 32A au départ de votre ligne de 3G6mm²pour la proteger.
|
|
 |
|
Cablages |
#7 |
Message de
Patsy
, posté le mercredi 8 août 2007 à 09:01 |
|
Bonjour Marc97, Tu as raison quelque part...je ne l'ai pas précisé car je suis parti du principe qu'on a un abonnement souvent à 45A (donc pas trop grave) . Et qu'on pose d'office un disjoncteur en amont d'un câble de distribution, donc c'est un oubli.
A+
|
|
 |
|
Cablages |
#8 |
Message de
Chindouil1
, posté le mercredi 8 août 2007 à 20:31 |
|
|
Merci pour l'info
|
|
 |
|