Bonjour,
La maison est à plus de 100m de la route. EDF installe donc le disjoncteur au dos du boitier de coupure. Un autre disjoncteur sera installé dans la maison à côté du tableau. Quelle section de cable doit on mettre entre le disjoncteur extérieur et intérieur sachant que l'intensité sera de 45A ? Doit-on passer aussi un cable pour les heures creuses, et dans ce cas, quelle section ?
Merci beaucoup, Jérôme
|
|
 |
|
Cable d'alimentation maison à 120m |
#2 |
Message de
RFCO
, posté le mardi 29 avril 2008 à 22:56 |
|
bonsoir,
avec 120m, si le disjoncteur EDF est un 15/45A il faudra du 70mm², avec un 30/60A il faudra du 95mm².
passez un câble pour les heures creuses et un pour la téléinformation (si vous avez un gestionnaire d'énergie, le câble heures creuses risque de ne servir à rien)
@+
|
|
 |
|
Cable d'alimentation maison à 120m |
#3 |
Message de
Dang
, posté le mercredi 30 avril 2008 à 16:19 |
|
Salut, Si tu ne veux pas passer un câble pour la commande HC, tu peux installer chez toi à coté du tableau de distibution un compteur (électronique) et un disjoncteur 30/60A dont tu as besoin. Tu pourras ainsi disposer des commandes que tu souhaites sans cette longueur de câble. On trouve pour plusieurs dizaines d'€ sur E Bay le compteur, le disjoncteur et le tableau spécifique. Tu pourras en plus consulter tes consommations sans sortir dans la rue. Cordialement
|
|
 |
|
Cable d'alimentation maison à 120m |
#4 |
Message de
Jeromer
, posté le mercredi 30 avril 2008 à 20:43 |
|
Parfait, merci pour ces précieuses réponses.
Au fait, du 70 mm², cela ne rentrera pas dans les borniers des disjoncteurs ?????
jérôme
|
|
 |
|