Cable alimentation |
#1 |
Message de
humbert06
, posté le 07/06/2008 à 11:33 |
|
bonjour j'ai restauré un petit batiment de 25m2qui se trouve à 80 mètres du compteur electrique. La puissance totale 'appareils +eclairage s'élève à 5200 watts.Pour éviter les chutes de tension un cable de 2x10mm2 est il suffisant ? merci pour vos réponses
|
|
 |
|
Cable alimentation |
#2 |
Message de
Electro73
, posté le samedi 7 juin 2008 à 12:22 |
|
Bonjour,
D'après mes calculs pour limiter la chute de tension à 3% il faut du 2 x 16mm².
a+
|
|
 |
|
Cable alimentation |
#4 |
Message de
humbert06
, posté le samedi 7 juin 2008 à 16:52 |
|
|
merci à vous .me voila fixé. je mettrai du 16mm2
|
|
 |
|