Fil Atom  Fil RSS  Ø de cable pour une pompe à chaleur en tri. #1
 Message de Briconico , posté le 26/05/2008 à 11:08
Bonjour.

J'ai dans le projet de changer mon chauffage et j'ai choisi un système air/eau.

La machine pourrai être une CLIVET WBAN61 (220m² à chauffer , 17 radiateurs en fonte + l'eau chaude sanitaire/2 SDB).
Sur la doc technique il est mis qu'il faut du 5G 2.5mm² pour l'alim de la machine.

Le problème est que j'ai 30m de mon tableau pour alimenter la machine.

La question est : puis-je mettre le 5G 2.5 ou dois-je passer en section plus importante (en 5G 4mm² par exemple) sachant que la machine consomme env 6KW en 380V tri.

Merci pour vos futures réponses. ;o)
 
Briconico.
-----------------------
Il y a pire que de mal faire,
C'est faire le bien qu'a moitié.
-----------------------
On est toujours le con de quelqu'un...
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Ø de cable pour une pompe à chaleur en tri. #2
 Message de Chris 73 , posté le lundi 26 mai 2008 à 11:55  
Bonjour,

pas de problème pour 5G2,5 sur 30m en TRI 380V : c'est bon.

A+

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    