Ø de cable pour une pompe à chaleur en tri. |
#1 |
Message de
Briconico
, posté le 26/05/2008 à 11:08 |
|
Bonjour.
J'ai dans le projet de changer mon chauffage et j'ai choisi un système air/eau.
La machine pourrai être une CLIVET WBAN61 (220m² à chauffer , 17 radiateurs en fonte + l'eau chaude sanitaire/2 SDB). Sur la doc technique il est mis qu'il faut du 5G 2.5mm² pour l'alim de la machine.
Le problème est que j'ai 30m de mon tableau pour alimenter la machine.
La question est : puis-je mettre le 5G 2.5 ou dois-je passer en section plus importante (en 5G 4mm² par exemple) sachant que la machine consomme env 6KW en 380V tri.
Merci pour vos futures réponses. ;o) Briconico. ----------------------- Il y a pire que de mal faire, C'est faire le bien qu'a moitié. ----------------------- On est toujours le con de quelqu'un...
|
|
 |
|
Ø de cable pour une pompe à chaleur en tri. |
#2 |
Message de
Chris 73
, posté le lundi 26 mai 2008 à 11:55 |
|
Bonjour,
pas de problème pour 5G2,5 sur 30m en TRI 380V : c'est bon.
A+
|
|
 |
|