statut : invité
|
|
|
|
Cable souple ou rigide ? |
#1 |
Message de
le boulet
, posté le 14/08/2007 à 13:01 |
|
Bonjour,
Suit à l'achat d'une maison de cinquante ans, je me suis décidé à reprendre l'éléctricité pour qu'elle soit plus sure pour la famille.
Une quetion: je dois monter au premier étage quatre circuits de prises pour les 4 chambres, deux circuits lumières et quatre pour les chauffages.
Pour aller du tableau jusque dans les combles et une boite de dérivation, puis-je utiliser du cable SOUPLE en 3*1.5 (lumière) et 3*2.5 (prises) ? Ou doit on utiliser du rigide ?
Grand merci
|
|
 |
|
Cable souple ou rigide ? |
#2 |
Message de
le boulet
, posté le mardi 14 août 2007 à 13:04 |
|
Ah j'oublié, je suis vraiment un boulet ....
Puis-je tirer qu'un seul fil de terre en 1.5 et 2.5 pour tous les circuits ? (2circuits lumière et 4 circuits prises).
Merci
|
|
 |
|
Cable souple ou rigide ? |
#3 |
Message de
Kiger
, posté le mardi 14 août 2007 à 13:29 |
|
pour le cablage de tes prises et de tes lampes il faut utiliser des conducteurs rigides et pour le conducteur de terre tu peux en utiliser un seul (arriver a l'etage en 2.5) pour le tout mais en 2.5 sur les prises et en 1.5 pour les lumieres.
|
|
 |
|
Cable souple ou rigide ? |
#4 |
Message de
fc02
, posté le mercredi 15 août 2007 à 10:02 |
|
pourquoi faut il utiliser du conducteur rigide ? une section de 1.5 par exemple en souple ou en rigidxe supporte la même intensité !
c'est plutot pour des raisons de faciliter de cablage ? ?
|
|
 |
|
Cable souple ou rigide ? |
#5 |
Message de
fabien59182
, posté le mercredi 15 août 2007 à 11:10 |
|
le rigide est preférable car le souple est constitué de multi-brins et donc en denudant ou en serrant tu risque d'en casser plusieurs et donc réduir la section
apres tout est relatif, enlevé 1 ou 2 brins n'est pas grave
le souple n'est pas interdit mais déconseillé surtout qu'il est plus cher
|
|
 |
|