statut : invité
|
|
|
|
Changement complet du tablau??? |
#1 |
Message de
Philanthrope
, posté le 25/07/2007 à 23:32 |
|
Bonjour, un électricien est venu chez nous et n'a pas beaucoup aprécié la qualité de notre tableau. C'est vrai qu'il faut un peu fixer quelques disjoncteurs. On voit bien qu'il y a eu plusieurs travaux à des temps différents. L'électricien nous fait un devis pour changer tout le tableau... cout 950€ Je la trouve un peu un peu élevée la note...:(( Bref je lui téléphone et il me dit qu'il faut remplacer tous les disjoncteurs pour qu'ils soient tous les memes....8-o De plus, dit-il sans cela il ne pau pas donner de garantie de plus de trois mois (5 ans de garantie si ils sont tous de même marque). Je constate qu'il y a trois marque de disjoncteurs différents: - ABB (6 x C16a) - Gardy (2 x C20a) - Merlin Guérin (2 x C16, 1 x C20, 1 x C6, 2 x C10) Pensez-vous qu'il faille changer tout le tableau, juste pour faire propre? Pensez-vous vraiment qu'il soit nécessaire que tous les disjoncteurs soient de même marque? Faut-il considérer l'ampérage? Pourriez-vous me donner votre classement des trois marques dans l'ordre de vos préférences?
voila. j'espère avoir été clair. Merci de considérer que je n'y connait pas grand chose. Merci d'avance pour vos réactions et réponses.
|
|
 |
|
Changement complet du tablau??? |
#2 |
Message de
zephyr
, posté le jeudi 26 juillet 2007 à 00:23 |
|
Bonjour, avec votre pseudo faut pas s'étonner du tarif ;-)
Plus serieusement, si vos disjoncteurs sont en bon état et avec le marquage NF USE pas de problème, d'apres la photo c'est le cas, il est vrai qu'un peu de rangement s'impose, pour info il serais préférable d'alimenter les appareils par le haut.
Voici mon classement:
1- MERLIN GERIN et HAGER 2- ABB 3- GARDY (je ne connais pas)
|
|
 |
|
Changement complet du tablau??? |
#3 |
Message de
Kristus
, posté le jeudi 26 juillet 2007 à 07:03 |
|
Bonjour,
OK pour l'avis de Zéphyr
Pour ma part, je mettrai la marque "Sicli" en tête...Dans l'hypothèse ou vous ne changez rien.....
Amicalement
Kristus
PS A mon avis, remplacez.....
|
|
 |
|
Changement complet du tablau??? |
#4 |
Message de
RFCO
, posté le jeudi 26 juillet 2007 à 07:39 |
|
Bonjour,
Un mélange de marque au sein d'un même tableau n'est pas une non conformité, c'est seulement un soucis esthétique.
Pourquoi vos protections sont elles bipolaires???
Il faudrait mieux à mon avis reprendre le tableau dans sa totalité, tout démonter, mettre un nouveau tableau de répartition plus grand à la place, puis, en fonction des départs existants remettre les protections existantes.
On va dire une journée de travail (300€ tableau modulaire compris en reprenant les protections existantes)
@+
|
|
 |
|
Changement complet du tablau??? |
#5 |
Message de
Brigolo
, posté le jeudi 26 juillet 2007 à 15:28 |
|
Bjr, C'est vrai que 'vu comme ça', ca fait un peu peur...
Il faudrait déjà à mon avis investir dans un boitier, et installer tout ceci correctement ! (les modules se glissent sur des rails, et ne se montent pas 'volants' !!
Le tout est bien sûr de repérer tous les fils avant de démonter...
|
|
 |
|
Changement complet du tablau??? |
#6 |
Message de
Philanthrope
, posté le vendredi 27 juillet 2007 à 09:32 |
|
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
|
|
 |
|