Changement de disjoncteur de branchement et section de cable |
#1 |
Message de
dabvy
, posté le 05/05/2008 à 17:01 |
|
Bonjour,
Je voudrais tout d'abord remercier les nombreux enthousiastes qui répondent aux questions sur ce forums. Je lit ce forum depuis un petit moment et ils m'ont apportés une aide précieuse dans ma compréhension de mon installation électrique.
J'ai toutefois une question à laquelle je n'ai pas trouvé réponse à ce jour.
J'ai en ce moment un abonnement EDF en 6kW (disjoncteur de branchement 15/45A). Le cable reliant le disjoncteur de branchement au tableau électrique (les 2 appareils sont TRES éloignés) est d'une section de 10mm. Le tableau électrique date de 1979 et utilise encore des fusibles (je compte le mettre en sécurité mais ce sera un peu plus tard cette année et - sauf erreur de ma part - sans rapport avec la question ci-dessous).
Je souhaite installer le chauffage électrique chez moi et je vais avoir besoin d'un abonnement à 12kW. Je vais donc être obligé de demander à EDF de remplacer mon disjoncteur de branchement par un disjoncteur 60A.
Ma question est la suivante: savez-vous si EDF acceptera de poser un nouveau disjoncteur 60A sachant qu'il sera relié au tableau électrique avec une phases/neutre en 10mm (sachant que la norme en neuf impose une section de 16mm pour 60A) ?
Vu l'éloignement entre le disjoncteur et le tableau (plus le fait que les cables d'alim passent dans de nombreuses cloisons et dans des murs), il me parait difficile de remplacer le cable actuel. Je souhaiterais donc garder le cable de 10mm si cela est possible (et sans danger!).
Merci pour votre aide sur ce sujet.
|
|
 |
|
Changement de disjoncteur de branchement et section de cable |
#2 |
Message de
ds_de_m
, posté le lundi 5 mai 2008 à 18:01 |
|
Je ne sais pas si EDF fera le changement mais ce qui est certain c'est que le danger lui veindra. Avec une section de fils trop petite, les fils font surchauffer ce qui va fortement nuire à la qualité de l'isolant (j'imagine du PVC) ce qui entraînement des courants de fuite avec comme conséquences des échauffements risquants de provoquer des incendies et des tensions de défaut risquant de modifier l'ésperance de vie des utilisateurs.
Dneis
|
|
 |
|
Changement de disjoncteur de branchement et section de cable |
#3 |
Message de
carminas
, posté le lundi 5 mai 2008 à 21:26 |
|
Bonjour
Une solution possible : Juste après le disjoncteur de branchement, vous mettez un mini tableau avec - un disj 40A qui protège votre câble actuel - un nouveau câble en 16² pour alimenter votre chauffage et la future installation que vous rénoverez.
Autre solution, restez en 45A et installez un délesteur.
Je vous déconseille vivement de garder du 10² avec du 60A surtout sur une longueur élévée (cf remarque ci-dessus)
@+ Carminas
|
|
 |
|